Тема: Утечка газа из ресивера.

  1. #16

    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    Перефасуйте фреон в баллоны , далее по технологии . Не вздумайте под давлением !

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик Аватар для Константиныч
    Регистрация
    22.11.2008
    Адрес
    Москва г Зеленоград
    Сообщений
    161
    Репутация
    1050
    Два случая у меня было устранение утечек на трубопроводе без удаления хол. агента(аммиака) сварщик был в противогазе я компрессором и всас. вентилем достигал р изб =0 . С 404 это не возмжно 1 изм. состав смеси 2 в систему попадет воздух , а с ней и влага.

  4. #18
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    А еще сварщик должен быть соответственно аттестован, сосуд испытан и принят котлонадзором :mrgreen:

  5. #19
    Холодильщик Аватар для Константиныч
    Регистрация
    22.11.2008
    Адрес
    Москва г Зеленоград
    Сообщений
    161
    Репутация
    1050
    Такую работу ни один пожарник и инспектор кн не разрешит. Но жизнь есть и инагда за 40 лет работы приходилось идти на продуманный риск подставляя свою ж... ,а иногда и голову.

  6. #20
    Холодильщик Аватар для WARNING
    Регистрация
    02.05.2008
    Адрес
    г. МОСКВА и окрестности +7(985)428-07-99
    Сообщений
    167
    Репутация
    1013
    KemKa, у тебя много жизней...? А если 250л а..а...ахнут - в снеговика превратишься с обморожниями... cry,... это в лучшем случае.

  7. #21
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от KemKa
    Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра
    Цетраль если нормально выполнена, то там должны стоять сервисные винтели,отсекающие рессивер. При работе централи заполнение рессивера фреоном 20-25%. Если утечка,то ещё меньше. И что 3-4баллона фреона большая ценность? Отсекай рессивер и стравливай куда сможешь,хоть в баллоны,хоть в воздух.
    Другой вариант: централи ставят в паре плюсовая и низкотемпературная. Наверняка рядом стоит ещё одна централь, можно в неё стравить,если фреон жалко.
    А потом вари чем хочешь,вернее чем можешь :hi:

  8. #22
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от WARNING
    KemKa, у тебя много жизней...? А если 250л а..а...ахнут - в снеговика превратишься с обморожниями... cry,... это в лучшем случае.
    Заполнение рессивера, при полностью сконденцированом фреоне не должно превышать 80%(это требования т\б), в процессе работы большая его часть распределяется по системе.
    Кроме того, там наверняка стоит предохранительный клапан по давлению, с отводом по отдельной трубе на улицу, так что снеговик не получится.

  9. #23
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Sерый
    Цитата Сообщение от KemKa
    Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра
    Цетраль если нормально выполнена, то там должны стоять сервисные вентили, отсекающие рессивер.
    Вот и подсказка, для мотивации полного ремонта - установка сервисных вентилей. А в подвале стравливать тяжко конечно, даже вынести на улицу, все равно в подвале много будет.

  10. #24
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от вьюга
    Цитата Сообщение от Sерый
    Цитата Сообщение от KemKa
    Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра
    Цетраль если нормально выполнена, то там должны стоять сервисные вентили, отсекающие рессивер.
    Вот и подсказка, для мотивации полного ремонта - установка сервисных вентилей. А в подвале стравливать тяжко конечно, даже вынести на улицу, все равно в подвале много будет.
    Стоят эти винтеля, не глядя на централь я уверен, наверняка. Ну не может быть проектировщик полным идиотом проектируя централи.
    В крайняк перкрываются нагнетательные винтеля компрессоров, жидкостной винтель и винтель подачи масла из маслоотделителя в маслянный буфер. Потеря или перекачка фреона на один балон больше, только и всего.

  11. #25

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Вентиля на ресивере конечно стоят, ресивер заварил.
    Воспользовался советом Серого, стравил газ в две других централи (вторая среднетемпературная и одна низкотемпературная, все на 404) до одной атмосферы, ниже низкотемпературная не справилась, или не дождался) остаток газа стравил на улицу, килограмма 2 оставалось.
    Страшно стало после зачистки места утечки, визуально проглядывалась трещина по диаметру трубы длиной сантиметра 4, опасения развеялись после проведения капилярной дефектоскопии, трещина оказалась миллиметровой. Заварил, запустил, все успешно.
    Спасибо всем за ценные советы. :hi:

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Утечка в Lg Ga-479BLQA
    от Boris1970 в разделе Отчеты и рассказы участников форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 12:20
  2. Формула пересчёта количества газа
    от НИКОЛАЙ ПОВХ в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:29
  3. Ремонт холодильника Haier HRF-368АЕ, выбор газа R134a,R600?
    от Наталья Донецкая в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 15:30
  4. Утечка R404
    от KemKa в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •