Тема: Замена ТРВ на капилляр

  1. #1

    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    53
    Репутация
    0

    Замена ТРВ на капилляр

    Уважаемые братья по холоду,вот какой вопрос у меня назрел,кто нибудь сталкивался с подобным(менял ТРВ на каппиляр),возможно ли это,и как после смены ведёт себя машина? :???:

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    26.08.2007
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    37
    Репутация
    1449
    В летний период хреновато.

  4. #3

    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    53
    Репутация
    0
    В летний период хреновато.
    Если не трудно-поясните плиз ЧЕМ?

  5. #4
    Холодильщик Аватар для лесник
    Регистрация
    01.02.2009
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    95
    Репутация
    1000

    Re: замена ТРВ на каппиляр

    Цитата Сообщение от alex75
    Уважаемые братья по холоду,вот какой вопрос у меня назрел,кто нибудь сталкивался с подобным(менял ТРВ на каппиляр),возможно ли это,и как после смены ведёт себя машина? :???:
    Вот наоборот, т.е капиляр на ТРВ, делал, очень понравилось. А вот ТРВ на КТ - нет. Почему возник вопрос - понимаю, но возни... :shock:

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    26.08.2007
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    37
    Репутация
    1449
    Функция ТРВ-регулирование перегрева паров хладогента в испарителе.Иными словами степени заполнения испарителя. Правильно подобранный и отрегулированный ТРВ обеспечивает это условие невзирая на температуру наружного воздуха и давление конденсации, тоисть степень заполнения испарителя всегда будет постоянной. Холодильная система с капиллярная трубкой не обеспечивает эти условия и используется максимум на торговом оборудовании небольшой мощности и то для снижения себестоимости. Так, что особого смысла менять установленное ТРВ на капилярку нету.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Нормально ведет себя, только в режим долго входит и наследует все недостатки присущие агрегату с капилярной трубкой. Обратная замена - тоже не всегда приносит пользу, компрессор расчитанный на работу с кап.тр. должен запускаться после выравнивания давлений, что не позволяет ТРВ.

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    26.08.2007
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    37
    Репутация
    1449
    А почему ТРВ не позволяет выравниваться давлению?

  9. #8
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Менял неоднократно, все работает, только к.т. подбирать проблемно. Расчитать ума не хватало, так что бывало приходитося раза по 3 перезаправлять

  10. #9
    Холодильщик Аватар для Эльдар
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    209
    Репутация
    1324
    есть же расчётная формула на сколько я знаю... завтра постораюсь выложить :-)
    Занимаюсь ремонтом холодильников г.Пенза Т: 70-99-44 www.penza-remont.ucoz.ru

  11. #10
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Я уже видел! Проблема в том, что в своей деревне я узнал за интернет токма месяца 2 назад :shock:

  12. #11
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Цитата Сообщение от Alex+
    А почему ТРВ не позволяет выравниваться давлению?
    Это большой секрет :mrgreen:

  13. #12
    Холодильщик Аватар для лесник
    Регистрация
    01.02.2009
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    95
    Репутация
    1000
    Цитата Сообщение от Эльдар
    есть же расчётная формула на сколько я знаю... завтра постораюсь выложить :-)
    Готовые рекомендации по выбору КТ от Tecumseh Europe.
    Вложения

  14. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    19.04.2009
    Адрес
    Россия, омск
    Сообщений
    59
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от alex75
    ,вот какой вопрос у меня назрел
    Для того, чтобы просто поговорить или проблема в конкретном случае?

  15. #14
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Alex+
    А почему ТРВ не позволяет выравниваться давлению?
    TРВ управляет потоком фреона в испарителе, ограничивая его подачу , при достижении установленной температуры кипения *хвоста* испарителя.
    другими словами трв не отключает и не включает компрессор, если им просто заменить капилярку. это будет делать всё тот же термостат
    хорошо было бы ресивер и пресостат добавить., тогда думаю всем полегчает.

    т.е. автор утверждения что:ТРВ не позволяет выравниваться давлению..
    по моему мнению, хотел сказать что в какой то момент ТРВ будет закрыт из за достатка фреона в испарителе, а термостат включит компрессор который в свою очередь не запустится (хорошо если теплушка есть), по причине разного давления

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    26.08.2007
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    37
    Репутация
    1449
    Принцип работы ТРВ мне известен, а вопрос адресовался zenzel

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 14:49
  2. Liebherr CNesf 40030 index20/210 забит капилляр МК
    от geo в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:42
  3. Забит капилляр в низкотемпературном прилавке
    от otihp52 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 19:44
  4. индезит 138NF, забит капилляр
    от geo в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 14:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •