Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Заправка фреоном витрины 1,5м QD-91 R-12 (ретрофит)

  1. #1

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0

    Заправка фреоном витрины 1,5м QD-91 R-12 (ретрофит)

    Заявка м/к погорел (QD-91 R-12), замена на равнозначный чуть даже слабее по ватамм но! работающий на R -134a KВО 160т. При покупке м/к продавец говорит нет необходимости заправлять систему обязательно 134м можно и 12м при условии что ране система была на 12м работать будет без проблем без конфликтов (м/к KВО 160т на синтетике пофиг) все якобы нормалек но я усомнился в его пофигизме и заправил систему 134м с заменой ф/о пока все в поряде кто что скажет на эту тему!? ( у кого была такая необходимость при отсудствии 134-го заправлять м/к на синтетике 12м) :arrow:

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    27.02.2009
    Адрес
    С-Пб
    Сообщений
    438
    Репутация
    1022
    В синтетику можно любой , главное, в минералку не заправлять 134-й.
    SINCE 1984

  4. #3

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    Михген, выходит прдавец прав на счет запраки 12м (? на счет характеристик у тебя был опыт по этой теме) ? :arrow:
    p/s СПС

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    27.02.2009
    Адрес
    С-Пб
    Сообщений
    438
    Репутация
    1022
    Когда-то я спросил у продавцов, сколько еще будет выпускаться 12-й, или пора на смесь переходить.Мне ответили. что на мой век хватит, работаю только на 12-м.По-большому счету, когда надо было убрать с рынка дешевый и хороший товар(12-й) и пропихнуть дорогой и по свойствам хуже(134-й), тогда и подняли гвалд насчет озоновой дыры, но почему многие фирмы начали эксперименты с 600-м? Да потому. что слишком проблемный газ, этот 134-й.Одни засоры каппиляры чего стоят.Работаю с 1984 года и никогда до этой чехарды с газами не предполагал увидеть приспособу "Устройство гидроударное для прочистки капп.трубок".Спасибо 134-му.
    SINCE 1984

  6. #5
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997

    Re: Запрвка фреоном ветрины 1,5м QD-91 R-12 (ретрофит)

    Цитата Сообщение от RomaHin
    но! работающий на R -134a KВО 160т.
    Этот КВО при 160 ватт получается КВО-140 (157 вт)?

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    Цитата Сообщение от RomaHin
    работающий на R -134a KВО 160т. При покупке м/к продавец говорит нет необходимости заправлять систему обязательно 134м можно и 12м при
    12м можно заправлять,проблем не должно быть,но проблема может быть в другом:данный компрессор будет слабый для полтора метровой витрины,пока нет жары может работать,но летом могут быть проблемы
    fred

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Казахстан, Павлодар
    Сообщений
    58
    Репутация
    1000
    Один не учтенный, но важный момент:
    На витрину, где изначально установлен был QD 91 пр-во Китай, в принципе нельзя ставить КВ или КВО. Это среднетемпературная витрина и большая вероятность, что Красноярцы долго не проживут

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ретрофит с R13 на R23
    от левша в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 18:15
  2. Заправка R404
    от Adept в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:58
  3. Агрегат МС-Н8-ZF15KE-TFD. Каким фреоном заправить?
    от Березин Михаил в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 07:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •