Да все просто,тепловая, или токовая - это относительно, ...
Токовая (или импульсная - защита от больших импульсных токов. Тепловая в виду инерционности процесса нагрева биметалла на подобные не реагирует), порядок разный,
поэтому их две. Тепловая - защита от длительных токов, не намного превышающих номинал, импульсная на них не реагирует. Если точнее, требуется еще защита от превышения напряжения (чаще всего импульсного, например - разряд молнии), для электромеханических потребителей (двигатели, нагреватели и т.п.) достаточно двойной токовой (тепловая и импульсная), для электронных компонентов этого уже не достаточно, требуется защита по уровню напряжения.
А она обычно комплексная, начиная от разрядников на трансформаторной подстанции (высокое напряжение, да и на низкой стоят, ВН - 110 Кв и до 10-6 Кв). Но разрядники не всегда корректно гасят разряд, импульс идет на низную сторону, т.е. до потребителей . . .
Для общего свединия, при разряде молнии или переключениях на линии (это всегда длинная высоковольтная линия) всегда идут переходные токовые процессы, а это и сильные колебания напряжения. Потребитель их не видит и не чувствует (по лампочке), но техника, может и "умереть".
Да, и еще для полноты картины, есть косинс фи, как Вы все знаете, разница между фазой тока и напряжения, не вся наргузка активная, а переходные процессы всегда комплексные.