Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56

Тема: Как настроить контроллер?

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000

    Как настроить контроллер?

    Здраствуйте. Ни разу не приходилось программировать контроллеры для холодильников, а для практики на будущее надо знать, часто попадаются. Для примера предлагаю взять контроллер eliwell ID974LX. Например какие настройки должны быть для плюсовой витрины (колбаса,молоко).Я не говорю сейчас о высокой точности установок, но сам алгоритм подхода к настройке. Из чего исходить. Думаю лучше если рассматривать по отдельности папки настроек:
    1.Управление компрессором
    2. Средства защиты компрессора (папка CP)
    3.Управление разморозкой (папка dEF)
    4. Управление вентилятором (папка FAN)
    5. Аварии (папка AL)
    6. Соединение (папка Add)
    7. Дисплей (папка diS)
    8. Конфигурация (папка CnF)
    9. Карточка копирования Copy Card (папка Fpr)
    И различия в самих датчиках например контакты 8-9 Вход датчика 2 (испаритель) и 8-10 Вход датчика 1 (термостат) датчик испарителя это на оттайку или что это? Как они должны размещаться в камере?
    Вложения

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    vladice,
    Цитата Сообщение от vladice
    контроллер eliwell ID974LX
    Цитата Сообщение от vladice
    плюсовой витрины (колбаса,молоко)
    -для этой витрины достаточно ID 961-т.е. с одним датчиком .

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    коротко излагаю-промежуток между оттайками-4 часа-продолжительность оттайки-25-30 мин.задержка пуска комп.-3 мин.диф.-3-4 гр.-установочная температура-2-4 гр.-минимальная уст.темпп.-0 гр.-макс-5 гр.(а то продавцы сами такое установят)-ddl-0(lдля работы не очень важный параметр-но замучают вызовами)-и еще темп.датчик-необходимо размещать в камере.на все остальные параметры не обращай внимание.все что написал относится к 961-т.е.к прилавку плюсовому .

  5. #4
    Холодильщик Аватар для лесник
    Регистрация
    01.02.2009
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    95
    Репутация
    1000
    ID974 с двумя датчиками в отличии от ID961 с одним датчиком намного удобнее и гибче в использовании. Наличие второго датчика дает возможность не только управлять оттайкой по времени и по температуре, но и управлять вентиляторами испарителя. Особенно это заметно, если мощности агрегата недостаточно или товар слишком теплый.
    Основные параметры, на которые обратить внимание:
    dif - 2 гр Дифференциал
    dit - 4-6 ч интервал между оттайками
    dEt - 30-40 мин длительность оттайки
    dSt - 8-10 гр темпер-ра окончания оттайки
    FSt - 0 - -2гр температура остановки вентилятора
    FAd - 0 - 5 гр Дифференциал включения вентилятора
    Fdt - 3 - 5 мин Задержка включения вентилятора
    Остальные параметры настраиваются в процессе работы и описаны в инструкции.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    Спасибо.Буду разбираться, а ID974 взял для примера.Мне основное понять алгоритм и действительно нужные параметры.А с пределами температур недавно столкнулся в соседнем магазине на витрине (колбаса) от -50 и до мах+, короче предел не установлен.И что интересно там стоит два датчика, но вентиляторов в камере нет.Я так понимаю второй для оттайки.Один крепится на испарителе, другой внутри прилавка.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от vladice
    А с пределами температур недавно столкнулся в соседнем магазине на витрине (колбаса) от -50 и до мах+, короче предел не установлен.
    Предел установлен, он лежит в границе "Set point" (выкл) и "Diff" (вкл). Другое дело, что не заданы пределы настройки для "Set point".

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    .вьюга,
    Цитата Сообщение от вьюга
    "Set point".
    -указал
    Цитата Сообщение от payl
    установочная температура-2-4 гр.-

  9. #8
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Нет, я имел ввиду это утверждение:
    Цитата Сообщение от vladice
    на витрине (колбаса) от -50 и до мах+, короче предел не установлен.
    Это параметры LSE и HSE - диапазон регулирования по Set point, он позволяет в определенных пределах изменять Set самим заказчиком

  10. #9

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    eliwell ID974LX
    Не понятен алгоритм управления, всё расписано, но компрессор включается сам когда захочет. Отключается и тут же начинается оттайка, и так постоянно.
    Set point - поставил +3, потом менял до -3 результата никакого. Я просто давно не занимался сам контроллером, работаю начальником, всё больше бумажной работы. КИПовцы вооще ничего понять не могут. Контроллер менял, никагого толку, что то напутано в настройках.
    Может кто то Объяснить как он работает?
    Завтра тупо перепишу настройки, выложу.

  11. #10
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Хорошо работать начальником в России, а большим начальником - еще лучше...))

  12. #11

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от zenzel
    Хорошо работать начальником в России, а большим начальником - еще лучше...))
    Ага, хорошо! когда весь персонал сокращают... Сейчас дефицит кадров, хороших кадров с головой, так что пользуйтесь.
    А по теме то есть что сказать?

  13. #12

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Ещё про начальника У меня стояли 10 штук МКТ 350-2-1, я их с закрытыми глазами разобрать и собрать мог, но вот с этой камерой... какой то косяк. Сейчас стоит один мощный чиллер Грассо, проблем пока нет.

  14. #13

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Наврал, один вместо пяти ops:

  15. #14
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Оттайка тэнами или горячими парами?

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    Сколько времени работает компрессор с момента включения?Пока как предположение перепутали местами провода ТЭНа и компрессора на контроллере.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помогите настроить холодильную камеру
    от ПавелМК в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 20:51
  2. Контроллер FK201YP7
    от xilton в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 13:36
  3. Помогите настроить 961
    от олег78 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 14:32
  4. Как подключить контроллер к компьютеру?
    от Евгений20 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •