  1. #76
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Говорил я тебе - фотографируй первоначальное состояние.
    Прочти, если ещё не читал, тут даже картинки есть : http://vmestogaza.ru/index.php/teore...-oborudovaniya
    Моё мнение - тебе проще купить 6-ти метровый ПЭН и аккуратно обмотать испаритель по всей длине. Будет у тебя электрическая оттайка.
    а запитать его как.? стоит 974 на какие клеммы

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #77
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    стоит 974 на какие клеммы
    ну ты хоть в мануал загляни)) там спешальная клемма есть.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #78
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну ты хоть в мануал загляни))
    Или на сам контроллер, там всё нарисовано. http://fholod.ru/images/Avtomatika/C...74%20(big).jpg
    Юрич, видишь на клемме №2 нарисована "спиралька"? Вот туды и цепляй. Только не оба конца вместе.

  5. #79
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Или на сам контроллер, там всё нарисовано. http://fholod.ru/images/Avtomatika/C...74%20(big).jpg
    Юрич, видишь на клемме №2 нарисована "спиралька"? Вот туды и цепляй. Только не оба конца вместе.
    Спасибо понял. НО агрегат при кт 1.07 мм и длине 3 м не добирает холод. Стоит ли уменьшить кт до 2.5 м? 2) стоит ли вернуть мотор т2155.Сейчас поставил 6210 на 22????

  6. #80
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    НО агрегат при кт 1.07 мм и длине 3 м не добирает холод. Стоит ли уменьшить кт до 2.5 м?
    Дык, ты давление кипения даже не озвучил.
    А что тебе 2155 не понравился? Подбери капу так, чтобы Ткипения была -20

  7. #81
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Дык, ты давление кипения даже не озвучил.
    А что тебе 2155 не понравился?
    давление на всасе 1 атм. Увеличил до 1.6 атм по рекомендациям. Результат ноль..КАк померить давление кипения? Т кип- температура на входе в испаритель или...???
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 13.07.2016 в 10:15.

  8. #82
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    КАк померить давление кипения?
    Открою великий секрет:
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    давление на всасе 1 атм.
    - это и есть давление кипения, или испарения.
    Читай Котзаогланиана, и другие книжки, как тебе уже советовали. Иначе всё-таки лишишься этих двух магазинов.

  9. #83
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Открою великий секрет:
    - это и есть давление кипения, или испарения.
    Читай Котзаогланиана, и другие книжки, как тебе уже советовали. Иначе всё-таки лишишься этих двух магазинов.
    ну что ж попробую..Так что же все таки даст уменьшение длины КТ??Даст ли более низкую температуру..ПОка что доходит до +5 гр и как то тормозит..
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 13.07.2016 в 10:42.

  10. #84
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Юрич, а ты свои "движения" хоть как то обосновываешь? Или просто гадаешь..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  11. #85

    Регистрация
    14.07.2010
    Адрес
    Россия.Калининград
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Так что же все таки даст уменьшение длины КТ
    даст увеличение рабочего тела в испарителе

  12. #86
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Юрич, а ты свои "движения" хоть как то обосновываешь? Или просто гадаешь..
    Естественно, все по таблицам и линейкам..Пока решил остановиться на следующем.!1) КТ уменьшить на 0.5 м 2) поставить 3 шт по 2 м ПЭН.. Вот думаю, мож в камере вентилятор от Стинола присобачить.Ну для равномерности температурного поля по высоте витрины.Что скажите?? ОТвечаю Михаилу. Мотор был заменен по причине того, что первая кт 0.8 мм мной поставленная была в шлам в течении суток забита .Срез 50 гр фильтр показал наличие черного вещества (гари) Ну и 2155 считаю большевыат для этого холодильника и для этго конденсатора( напомню он от 2134 мотора) ..Ну и показалось наличие гари в масле 2155.. Систему промыл и поставил 6210..Как то так.. Критикуйте..
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 13.07.2016 в 19:18.

  13. #87
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    давление на всасе 1 атм. Увеличил до 1.6 атм по рекомендациям. Результат ноль.
    Это не результат , это ты. Возьми короткую капилярку и поджимай на впрыске до результата , если считать в школе не научили.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  14. #88
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от АСН Посмотреть сообщение
    МихаилЮр, а витринка у тебя случаем не плюсовая?Ссылка: http://rf.el-tov.ru/vitrina-holodiln...ssh-14-gn.htmlВитрина холодильная Спутник Европа СШ 1.4 Гн

    Основные характеристики
    Температурный режим — 0...+7°C
    Мощность — 340 Вт
    Тип охлаждения — статическое
    Тип размещения — напольная
    Размораживание — автоматическое
    Площадь выкладки — 0,9 кв.м
    Холодильный агрегат — ASPERA/Danfoss
    Испаритель — SEST
    Блок управления — ID 961 ELIWELL/ID 974 ELIWELL
    Максимальная нагрузка — 30 кг/кв.м
    Количество дверей запасника — 1 шт
    нет минусовая DSC06700.JPG небольшой минус до минус 7-10

  15. #89
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Это не результат , это ты. Возьми короткую капилярку и поджимай на впрыске до результата , если считать в школе не научили.
    по таблицам вообще рекомендуют 1. 5 м..буду уменьшать однозначно..может даже 2 м рискну

  16. #90
    Холодильщик Аватар для SerB
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Казахстан, Актау
    Сообщений
    173
    Репутация
    3032
    Давно бы уже ТРВ поставил и не ел моСк ни себе ни людям. Ни в жисть не поверю, что всей Казани нет ТРВ...))