  1. #91
    Холодильщик Аватар для ЮНЫЙ
    Регистрация
    23.02.2016
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    296
    Репутация
    1819
    Какой смысл настраивать оттайку если нет съема с испарителя?
    Прием холодильщиков в группу WhatsApp. От вас номер телефона мне в Л/С и вы в группе.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #92
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Цитата Сообщение от ЮНЫЙ Посмотреть сообщение
    Какой смысл настраивать оттайку если нет съема с испарителя?
    Это точно. У меня в этом году было точно такое же явление. после замены вентиляторов работа блока ожила.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  4. #93

    Регистрация
    16.03.2016
    Адрес
    Россия, Староминская
    Сообщений
    9
    Репутация
    0
    Доброго времени суток, господа холодильщики. Была и у меня такая проблема. На трёхвентиляторном воздушке отказал один мотор. Теплообменник быстро (за 6 часов) забивался инеем. Визуально все три вентилятора крутились с одинаковой скоростью. После того, как пришлось приезжать ночью и оттаивать испаритель горелкой, выяснилось, что средний вентилятор при работе на холод крутится в другую сторону (напор воздуха от двух других его раскручивал). Вот такой ещё вариант.

  5. #94

    Регистрация
    19.07.2016
    Адрес
    Казахстан.Жымпиты
    Сообщений
    27
    Репутация
    12
    если хочешь береч мозг тогда молчи

  6. #95
    Холодильщик Аватар для romany
    Регистрация
    04.12.2010
    Адрес
    Балаково, Саратовская обл.
    Сообщений
    252
    Репутация
    1634
    Цитата Сообщение от есенжол Посмотреть сообщение
    если хочешь береч мозг тогда молчи
    Кому посыл?
    Стараюсь делать хорошо, а плохо само получится
    тел. 8 (937) 142-10-05

  7. #96

    Регистрация
    19.07.2016
    Адрес
    Казахстан.Жымпиты
    Сообщений
    27
    Репутация
    12
    R13a

  8. #97
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от неумеха Посмотреть сообщение
    Нет, даже из уважения к вам ЮНЫЙ как холодильщику не могу согласиться. Описанный вами случай будет только игнорировать рабочую точку т.е. условно-потеря холодопроизводительности моноблока и то в зависимости от загрузки но ни как зашубливания испарителя. ...
    Категорически против: именно дефектные конденсаторы на этих микродвигателях проплавили мне мозги из-за зашубливания испарителя!!!
    неумеха, на одном из форумов у меня есть подпись: если теория и практика сталкиваются, то теория обязательно пооигрывает. Это как раз тот самый случай.
    Причем в моем случае конденсаторы "упали" по-очереди, так что не только нашел причину намерзания, но и причина подтвердилась в дальнейшем.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  9. #98

    Регистрация
    25.03.2014
    Адрес
    Россия,Рязань
    Сообщений
    87
    Репутация
    407
    Конечно, по поводу роли скорости вентилятора и количества вентиляторов совершенно согласен. Но вот случай, камера с моноблоком загруженная продуктами в упаковке работает в соответствующем режиме, работает долго и без укоризненно. Камеру загружают чем-либо без упаковки и с высоким содержанием влаги (в данном случае свежие мясные туши). И все, пошла свистопляска. Вентиляторы не успевают снимать такое количество конденсата с поверхности испарителя. Грешил на вентиляторы, поменял их, не помогло, шуба. Уменьшил интервал между разморозками, увеличил время разморозки. Помогло не надолго. Закрутил гибкий тен на испаритель и оттайку пустил через контактор. И все тип-топ.

  10. #99
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Цитата Сообщение от неумеха Посмотреть сообщение
    Закрутил гибкий тен на испаритель и оттайку пустил через контактор. И все тип-топ.
    Я тоже самое сделал на 18м3 камере морозильной А до этого четно пытался менять "вентухи" и всё без полезно.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #100
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от неумеха Посмотреть сообщение
    Конечно, по поводу роли скорости вентилятора и количества вентиляторов совершенно согласен. Но вот случай, камера с моноблоком загруженная продуктами в упаковке работает в соответствующем режиме, работает долго и без укоризненно. Камеру загружают чем-либо без упаковки и с высоким содержанием влаги (в данном случае свежие мясные туши). И все, пошла свистопляска. Вентиляторы не успевают снимать такое количество конденсата с поверхности испарителя. Грешил на вентиляторы, поменял их, не помогло, шуба. Уменьшил интервал между разморозками, увеличил время разморозки. Помогло не надолго. Закрутил гибкий тен на испаритель и оттайку пустил через контактор. И все тип-топ.
    Ну так в моем случае было все без изменений - камера отработала наверное года 4 без нареканий после самостоятельного монтажа моими подшефными. Потом несколько месяцев (может быть два) бился в поисках обмерзания. Потом сам заказчик отловил дефект плохого вращения, заменили конденсатор на 2 мкФ, и работа восстановилась на год. Потом снова началось обмерзание - уже целенаправленно отловили плохое вращение второго вентилятора, снова замена конденсатора, и снова как будто ничего и не было - все работает нормально безо всяких свистоплясок. Моноблок этот работает с начала этого века, в конце прошлого года там менялся компрессор (плавно отказал по клапанам). То есть я в курсе его эксплуатации как снаружи, так и внутри. И температуры ниже минус 10.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.