При первом подходе при вскрытии внешнего блока обнаруживаю частичное обмерзание компрессора и всас. Ест-но внутренний блок в снегу, но за один подход ручной оттайки газом все разморозилось. Смотрю- лампа освещения не работает - ага, работают значит с открытой дверью и работающем на холод агрегате. Очистил внешний конденсатор, вкрутили лампу, проконсутилировали сотрудников как вести себя. Работа на 404м при обтянутом испарителе- 0.9 чуток выдал "лишку", убрал, давление упало до 0.6 - наблюдайте. На следующий день- температура не опускается ниже -6С. Снова чуток снега на ламелях. Под подозрение попал вентилятор заменил 10 W на 16 W. Но смотрю, иней наростает быстро, а температура медленно падает, попытки добавить 404 приводят к лишке. Прогрев нормальный, конденсатор чистый. Куда смотреть?