Тема: Промываем холодильный контур , капилярки , компрессора .

  1. #16
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    BOSCH с ноу фростом , испаритель внизу , работать легко и приятно , обратка во флексе идёт , докипатель в МК есть , компрессор Аспера 1118 на изобутане. У компрессора стоит мотор для обдува , вот его и заклинило , перегретым маслом засрало потихонечку капилярку , масло слил , промыл и залил новое , поставил на прогон. Завтра сброшу по высокому всё , заправлю ещё раз , погоняю и сменю фильтр , заодно его разрежу и посмотрю , что в системе , есть грязь или её нет уже.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    ... озираясь... Вьюга не появлялся?)))
    Вьюга это не оценил - технический ацетон (тот, который с водой) оказался эффективнее...
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  4. #18
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Попался холодильник ВЕКО , так воды насосался , что промывать пришлось всё , в конденсаторе вода в чистом виде была , залил туда преобразователя ржавчины , вылил муть из прореагировавшего состава, потом ещё гонял с дозой фреона несколько раз и стравливал , а оно всё летело и летело ! В банке стеклянной хорошо смотреть было .Вообще убило то , что капилярка вдавлена в трубу 5/16 и затянута термоусадкой , так что чуть водички и процесс пошел. Вся эта вода вместе со сгнившим алюминием и флюсом от пайки тоже в систему пошла . Масло менять в компрессоре не стал , на включенном вакуумировал пол часа , решил , будь что будет
    Последний раз редактировалось R13a; 22.03.2015 в 17:49.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  5. #19
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    не,ее знать много еще в компрессе под маслом.
    мы легких путей не исчем

  6. #20
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Поживём , увидим , прихвата не было , а масло в вакуумном насосе при работающем компрессоре не побелело.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  7. #21
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    залил туда преобразователя ржавчины
    смело..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  8. #22
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    muravei77, а что было делать ? Я в 65 км от города , новый конденсатор взять неоткуда , хозяин занимается авторемонтом (покраской) и поэтому кроме растворителей у него и преобразователи ржавчины есть. Если б видел , сколько рыжего летело ! После реакции вышло серое вещество , затем под давлением с азотом пару раз выгонял Р12 из него же. В общем и целом убил большую часть дня на этот гроб.

    Дыры в испарителе были в конце линии всасывания и как только насосал воды - капилярку прихватило , это спасло испаритель от заполнения водою. Контуром обогрева двери пришлось пожертвовать , хоть он и герметичен , но там каша из ржавчины , вместо него добавил отрезок трубы 1/4 , промывать не решился , да там и продавить не получится, наверное.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  9. #23
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Как вспомню БЕКО , так вздрогну. Это сколько же компрессоров ими похоронено ! Как правило при утечке по испарителю компрессор труп .
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  10. #24
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Вчера после горе очумельцев менял компрессор на двухкомпрессороном Индезите с Ноу-Фростом в МК . Чудаки на букву М положили два компрессора , первый был Баран , второй аналог родного Данффоса - СЕКОП. Фильтр на оба компрессора один был , то есть второй раз даже не менялся. Всему причиной был хладагент R134a , который они туда пихали . При вскрытии системы из капилярки полетел с кислотным запахом , при этом фильтр сам слегка нагрелся. Выскочив из кухни и открыв все окна и двери дождались окончания извержения сказочного дерьма и проветривания помещения , ибо дышать там нечем было. Разрезав фильтр обнаружил там цеолит вперемешку с чёрным песком. После отрезания всаса от компрессора оттуда попёрло масло с пузырями , хорошо , что поддон из духовки был заблаговременно подложен под место реза. В общей сложности пузырящегося (но чистого) масла вышло грамм 70 , воняло , естественно , не лучше. Первый Баран отработал двое суток , при этом жутко тарахтя , второй СЕКОП отработал мене суток и ночью перепугал до смерти хозяйку , так так загремел жутко . По словам хозяйки она чуть не обожгла руку , когда потрогала сзади конденсатор в той части , где нагнетание от компрессора МК начиналось.
    Моё предложение проверить газоанализатором ту шнягу , что в баллоне у чудо-мастеров , было отклонено с аргументом "да мы с того баллона уже не первый холодильник заправляем". Сдаётся мне , что если бы испаритель был алюминиевый , а не медный , то при вскрытии , возможно, бабахнуло бы.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  11. #25
    Холодильщик Аватар для SerB
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Казахстан, Актау
    Сообщений
    173
    Репутация
    3032
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    меси из R12 и метилхлорида (R40), продавались под видом хладагента R134a, и были причиной ряда взрывов рефрижераторных промышленных контейнеров. Метилхлорид взаимодействует с алюминием, возникает коррозия внутренних компонентов в холодильной системе и образуются летучие побочные продукты, которые воспламеняются при контакте с воздухом.
    Дополню картинкой.. Можно себе представить что стало с холодильщиком, который в это время заправлял рефконтейнер, если чугунину компрессорную в клочья порвало..((

    Reefer unit - Brazil.jpg

  12. #26
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    R13a, у нас есть организация называется "Торгтехника" -даже и сейчас существует.. там полтора землекопа осталось кодированных-от штата в 120 электромехаников, остальные все через стакан в могилу. Мелочёвку делают ещё коммерческую да весы, что то поболе уже никак. А "Рембыттехника" это уже другое..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  13. #27
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Просто поражаюсь я , как с таким мизером знаний они проработали столько времени ! Монотонное выполнение одних и тех же операций , а если термостат не той системы ? Всё , тупик , в их понятии К57 - это в морозилку и всё . До сих пор таймеры механические приносят , чтоб я перекинул , если надо , чтоб точно работало . Та же песня с контроллерами , постоянно лежат для замены реле , трансформатора , кнопок , перепрограммирования параметров , которые не помнят наизусть , а кто то установил .

    ЗЫ Зато мужики компанейские , те , что знакомы - не пьют , за исключением одного.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  14. #28
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Кстати мне вот хороший человек прислал пару скринов, которые могут намекать шо этот "халадильщег" и т.н "Маша" одно и то же существо.. жаль нет возможности по адресам поглядеть..
    Изображения
    • Тип файла: jpg см1.jpg (22.2 Кб, Просмотров: 960)
    • Тип файла: jpg см.jpg (34.2 Кб, Просмотров: 885)
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  15. #29
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    так воды насосался
    Привезли мне "Смоленск" , проткнутый ножом , ещё по дороге спрашивал , включали или нет , ну и конечно , мамай клялись , что сразу выключили . Привезли , оставили . Дырень сквозная , испаритель свежий , как и холодильник , всего два года , поэтому из крашенной алюминиевой фольги , под слоем краски ну , может 0,4 мм в лучшем случае , паяешь с одной стороны , выливается с другой. Поэтому запаял канал вообще , заглушил . Ещё пока паял , чувствовалась вода , кипела рядом и мешала , отпаял испаритель , слил , продул , промыл капилярку , поставил на место. Не припаивая фильтр включил компрессор , зажал выход испарителя пальцем , отпустил ... струя. Короче говоря - утопленник. Из системы воду удалил , в компрессоре масло поменял , на включенном отвакуумировал , стрелка не ползёт вверх , заправил 65 грамм 134го , отработал цикл и ... прихват при следующем включении . Греешь впрыск , пробивает аж с треском , ясное дело - вода. Стал с нею бороться , но она всё равно меня побеждала каждый раз и тогда решился я на то , что никогда не делаю ! Съездил к Валере , он старый холодильщик , ещё мамотнов помнит , лично их оприходовал , метанол у него всегда есть. Добавил в систему ровно 5 миллиграмм метанола и прихваты прекратились .
    По хорошему можно было и испаритель новый воткнуть , благо они есть и компрессор поменять , там СКО 75 надрывается , но людЯм нужно подешевше , оттого и грешу . Как там говорят - один раз .. ничего ?
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  16. #30
    Холодильщик Аватар для evgeni1969
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    454
    Репутация
    2755
    Не верю, что 5 миллиграмм тебе погоду сделали. Может 5 грамм? Да и такое количество можно было фильтром собрать. Не такой он чудодейственный.