здравствуйте. Не могу диагностировать неисправность, помогите советом. Холодильник МКТ25, компрессор копланд, трв алко контрол. по паспорту 20 кг фреона. был смонтирован только пресостат- манометров не было, конденсатор водяной, теплоноситель гликоль. забыли про воду, выбило плавкую вставку на ресивере. поставил предохранительный клапан и еще через тройники у пресостата врезал манометры НД ВД. опресовал азотом, вакуум держал сутки. заправил для начала 17кг из 20. при отключенном компрессоре оба манометра показываю по 10 кг. припуске ВД падает до 7 кг и так держится, а вот НД медленно падает до 1 кг. компрессор обмерзает полностью минут за 30 с уносом масла и срабатыванием маслянного датчика. максимум минус 13, а раньше было -25. я не холодильщик делаю по книге. Сам думаю что сбита настройка ТРВ (или не дозаправка 3 кг критична) пробовал регулировать ТРВ: открывал(против часовой) и закрывал (против часовой) до конца но пульсации перегрева так и не поймал. Смущает падение давление на низкой стороне(по таблице при 1кг температура минус 27 ) в Понедельник хочу полностью закрыть ТРВ (по часовой стрелке), затем открыть на три оборота и если будет прихват трв медленно открывать у меньшая перегрев. Подскажите: в книге пишут что такая картина характерна как и для неверно настроенного ТРВ как и при неисправных клапанах, как определиться.
Спасибо. С уважением, Александр.