    Люди, помогите советом с Polair sm 115 sf

    Предыстория вопроса: В одной больнице надо было поставить заместо старого агрегата новую холодильную систему. Вызвали 2 мастеров с одной фирмы. Они походили, посчитали и сказали, покупайте, мол сплит - систему Polair sm 115 sf. (Камера чуть меньше 12 м3, но камера - одно слово. Просто доставшаяся с совка комната, обитая железом. Нужная температура - хотя бы +5). Купили, эти два фуфела поставили. В итоге - край +9. Фуфелы, соответственно, пропали.
    Ладно, вызвали другого. Он походил, посмотрел, и сказал, мол, воздухоохладитель нужен мощнее. Ладно, купил более мощный охладитель (фирма Lu - Ve. Маркировку, к сожалению не помню, но длинной около 1 м., с 2 вентиляторами). Мастер тот поставил. Вроде стало лучше. Уходя с работы, по прибору было +7,5, вроде температура медленно опускалась. Прихожу на следующий день. Температура +12. Захожу в камеру - испаритель как сталактит - сплошной лед. Оттаил (у слесаря нашего горелку взял), включил, температура ниже +7 не опускается, испаритель оледеневает, вот и все.
    А теперь вопрос знатокам - Что делать то? И так, стал крайним за пропавшие продукты, так еще и свои деньги вкладываю в гребаный холодильник.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Неплохо бы представиться...
    По проблеме.
    В первую очередь настроить режим оттайки. Если таковая вообще проходит. Если жарко и влажно, быть может и раз в 4-5 часов. Выбирать надо экспериментально.
    Вообще этот вопрос к тому, кто выбирал и монтировал оборудование!
    А Вам урок - рассчитываться надо после испытания в работе. У Вас 72 часа уже отменили? )))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  4. #3
    ich
    Гость
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Неплохо бы представиться...
    По проблеме.
    В первую очередь настроить режим оттайки. Если таковая вообще проходит. Если жарко и влажно, быть может и раз в 4-5 часов. Выбирать надо экспериментально.
    Вообще этот вопрос к тому, кто выбирал и монтировал оборудование!
    А Вам урок - рассчитываться надо после испытания в работе. У Вас 72 часа уже отменили? )))
    Меня зовут Игорь. Я работаю в этой больнице пом. кладовщика, а по совместительству главным по достань то, скатайся туда, договорись с тем.
    Теперь по оттайке. Она есть. Забито каждые 4 часа вкл. оттайки на 30 мин. Тэн при ручно вкл. оттайки работает.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от ich Посмотреть сообщение
    Забито каждые 4 часа вкл. оттайки на 30 мин.
    Марку и модель контроллера, плиз... Если там есть датчик испарителя, то надо обратить внимание на темп-ру окончания оттайки.

  6. #5
    ich
    Гость
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Марку и модель контроллера, плиз... Если там есть датчик испарителя, то надо обратить внимание на темп-ру окончания оттайки.
    Прибор EVCO (я сейчас не на работе, посмотреть не могу, но пойму EVK203). Там стоит датчик испарителя. По умолчанию забито + 15. Не думаю, что там кто то что то исправлял. Другие цифры, что я писал выше, так же стоят по умолчанию. Так же не думаю, что бы кто то что то перепрограммировал.

  7. #6
    Незарегистрированный
    Гость
    Сам датчик испарителя рабочий. Утром сегодня смотрел, он показывал температуру минус 48

  8. #7
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от ich Посмотреть сообщение
    Там стоит датчик испарителя. По умолчанию забито + 15.
    Немаловажно - в каком месте он прикреплён. Увеличь время оттайки.
    И правильно ref сказал : зови последнего мастера, пусть настраивает оттайку.

  9. #8
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    полагаю, что слишком низкая температура кипения. испаритель моментом покрывается шубой, а потом просто не успевает оттаять. чревато вообще гидроударом и кирдык компрессору. нужно отрегулировать хоть на -20'С и проследить, возможно ещё повысить. Вам же минус не нужен. при высокой влажности ещё повысить и пусть испаритель ещё и как осушитель работает. ща спецы растолкуют.

  10. #9
    ich
    Гость
    Цитата Сообщение от баркас Посмотреть сообщение
    полагаю, что слишком низкая температура кипения. испаритель моментом покрывается шубой, а потом просто не успевает оттаять. чревато вообще гидроударом и кирдык компрессору. нужно отрегулировать хоть на -20'С и проследить, возможно ещё повысить. Вам же минус не нужен. при высокой влажности ещё повысить и пусть испаритель ещё и как осушитель работает. ща спецы растолкуют.
    Я посмотрел в инете, там вроде калькуляторы есть. Для R404 получается 3,4 бар при температуре кипения фреона минус 10. Это при стоящем или работающем компрессоре? И да, влажность очень большая.
    И еще такой вопрос. Первоначально стоял внутренний блок с одним вентилятором. Теперь Внутренний блок, в раза полтора больший, чем первый с 2 вентиляторами. А разницы никакой. Может, и не надо было менять?

  11. #10
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    Вы бы зарегились. температура кипения фреона, это вообще без компрессора, Вам это зачем? что испаритель с двумя вентиляторами и мосчнее это хорошо. большая влажность это плохо. нужно мастеру по месту смотреть, на сколько возможно поднять температуру кипения фреона. ну это мое мнение.

  12. #11
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    На ВОПе (воздухоохладитель потолочный) ТЭН оттайки подключен ?

    Цитата Сообщение от ich Посмотреть сообщение
    Просто доставшаяся с совка комната, обитая железом.
    Стены , пол, потолок утеплены ?

    Дело в том что ваш агрегат sm 115 sf впритык , то-есть при хорошем утеплении стен , и закладке продукции с температурой близкой к +5*С , он ещё будет поддерживать температуру , если же условия не выполняются , то .... нужен сплит SM 222 SF

  13. #12
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    mix, шубу убрать и все будет нормально? а мне кажется, что -43'С слишком низкая температура. нужны вентиляторы супермощные.

  14. #13
    Аватар для 2goDOOM
    Регистрация
    23.12.2012
    Адрес
    Россия, Якутск
    Сообщений
    65
    Репутация
    0
    Вам надо нормально всё утеплить сначала. Расход электроэнергии и ресурса х/у представьте.

  15. #14
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    остудить кирпич это проблема. оторвите железо, под него хоть один слой пенопласта, и делов то. только ничего не пойму, что с -43'С делать?, там же рабочие змерзнут.

  16. #15
    Ich
    Гость
    И снова все здрасте. Опуская перепетии и детали, если кому интересно, на первую фирму, которая нам все монтировала, подаем в суд, а сами ставим более мощное оборудование (правда, б/у).
    Вопрос знатокам: повторяю, камера в 12 м3, никакой теплоизоляции, загрузка до 35 % от площади охлажденкой (привозят в рефрижераторах). Требуемый температура - +4. температура окр. среды (где внешний блок стоит) около +23.
    Желательно Полаир. Какую модель лучше взять?
    ColdSir говорит, что SM 222 SF. Но у нас SM 226 SF (на ранг выше) стоит на такой же убогой камере в 23 куба. И отлично справляется. Может, подойдет SM 218 SF? Потянет или нет? Что скажете?