    Неисправность в чилере.

    Здравствуйте. Я не холодильщик, но пользователь технологической установки, использующей для охлаждения воду, выдаваемую чилером. Прошу помощи советом у спецов. Его компрессор LRA-15 включается на 1 сек и сразу отключается. Отключает его элемент в виде цилиндрика, смонтированный на компрессоре, с двумя выводами наверху и включенный последовательно в цепь питания компрессора. Видимо, это биметаллическая защита от большого тока. Через секунд 20 кратковременное включение повторяется. Система запуска - конденсаторная. Емкость и утечку конденсатора проверил - положенные 70 мкФ и не пробит. Срабатывание реле проверил подачей на него напряжения от отдельного источника. Срабатывает четко, контакты целы. Сопротивление рабочей обмотки компрессора 3,4 Ома, пусковой - 26 Ом. Есть предположение, что в рабочей обмотке межвитковое замыкание. Хотелось бы узнать каковы эти значения сопротивления для исправного компрессора и что еще можно предположить в этой ситуации.
    Заранее спасибо.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Ты если хочешь ответа , то пиши модель и марку и не только чилера , но и компрессора. То что ты написал к марке и модели не имеет никакого отношения . Ещё лучше если фото сделаешь. А оптимально - холодильщика вызвать.

  4. #3
    Незарегистрированный
    Гость

    Шильдики чилера и компрессора

    Что-то мне кажется, что вряд ли поможет, но привожу все надписи шильдиков.
    Весь чилер:
    Van Der Heijden Labortechnik GMBH
    www.van-der-heijden.de
    Компрессор:
    Штрих-код, под ним в две строчки, как здесь:
    6B66230100
    CAE4440Y
    Еще штрих-код, под ним
    52 О0605 100 161509А, пробелы примерно воспроизвел
    Отдельно надписи R134a LRA15
    Вне шильдика отдельно на корпусе выбито Made In France
    Больше ничего нет.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать каковы эти значения сопротивления для исправного компрессора
    Держи(те): http://www2.renkulde.no/MKDokume.nsf...204440%20Y.pdf

    Цитата Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
    и что еще можно предположить в этой ситуации.
    Значения сопротивлений мало что дадут (потому что компр-р может просто клинить). Замерь(те) потребляемый ток. Только это опять мало что даст. Для выяснения причины отказа, устранения последствий и замены компр-ра нужен холодильщик.

  6. #5
    Холодильщик Аватар для VIHTER
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Украина Донецкая обл.
    Сообщений
    310
    Репутация
    2019
    Мож темы то в одну объединить? http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=2724

  7. #6

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    "включается на 1 сек и сразу отключается. Отключает его элемент в виде цилиндрика, смонтированный на компрессоре, с двумя выводами наверху и включенный последовательно в цепь питания компрессора" Сужу по своему опыту срабатывает защита МК по превышению тока... если МК (компрессор горячии т.е превышает температуру 80-90С то мой совет отключите установку либо МК минимум на 12ч. и после попробуйте установку (МК) запустить при этом желательно измерить рабочий ток компрессора если он изначально буде более 2,5А и при продоолжительности работы 30мин будет расти, то без замены компрессора и всего другого (фильтра осушителя, R-134) и т.д не обойтись...

  8. #7
    Незарегистрированный
    Гость

    Конечно, можно объединить.

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Мож темы то в одну объединить? http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=2724
    Это я случайно два раза одну тему создал, а ответы пошли в обеих.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •