    Бонета: производительность компрессора.

    Имеем польскую бонету. Фото1511.jpg На ней компрессора Embraco 2178 2шт. Фото1513.jpg
    Вопрос: достаточна ли производительность этих компрессоров для данного холодильника?
    Спасибо, за внимание.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    вот что интересно.. шильд похож на горку-там и +1+10.. и REGAL CHLODNICZY -вродь тож на горку указывает.. http://baartpolska.pl/pl/shop/multid...FcJ4cAodFBQASw да и н.т компрессоров на горке отродяся не бывало)) можно фото бонеты?
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Позже. Далеко ехать.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    фотографировал то сам, или?)
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  6. #5
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    фотографировал то сам, или?)
    Судя по фото компрессор стоит неприкрученный (да и пусковое тоже ) ? Если так , то кто то уже приложил руку , НТ компрессор дешевле , вот и влепили (а может то что было)

  7. #6
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Прошу прощения за задержку. Вернемся к нашим баранам. Итак, в чем проблема. Горка б/у, была приобретена владельцем и при покупке не проверялась по причине отсутствия питания. Проблема в том, что при запуске компрессор (один) пытается запуститься, дергается, затем срабатывает тепловая защита. При перезаправке обнаружилось следующее: компрессор запускается, при увеличении кол-ва газа и соотв. раб.давления работает нормально до отключения. При новом пуске (по температуре) все повторяется. Что сделано: установлены обратные клапана на каждый агрегат. Заменена пусковая аппаратура. Заправлялся по очереди 22-м и 404-м. Менялся компрессор. Результат прежний. Заправлялся по шильдику. Фокусы начинаются при давлении около 2 бар. При уменьшении давления до 1,7-1,8 бар нет проблем с запуском, но лишь на половину обмерзает испаритель. При закрытой шторе все работает отлично. Менять компрессора владелец отказывается категорически по причине стоимости.
    Изображения
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  8. #7
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Менялся компрессор
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Менять компрессора владелец отказывается категорически
    Поясни...

  9. #8
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    При уменьшении давления до 1,7-1,8 бар нет проблем с запуском
    капилляр илт ТРВ?

  10. #9
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    magna, по всей видимости давление в системе не успевает выровняться , возможно засор КТ (частичный) . Я бы промыл КТ и сменил фильтр , а чтобы газ не выбрасывать - через проколку собрал бы его в баллон и назад загнал бы этому жадине.
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    капилляр илт ТРВ?
    Тоже интересует этот вопрос . По фото - капилярка ?
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    установлены обратные клапана на каждый агрегат
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Заправлялся по очереди 22-м и 404-м
    В наклейке 507 , но это не принципиально , компрессор под 404 .
    Ещё совет - поставь шредера на нагнетание , понятнее картина будет. Как давление выравнивается после остановки не совсем понял , но судя по симптомам оно вообще не выравнивается ?

  11. #10
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    По порядку. Компрессор (один) менялся по подозрению на подклинивание. Потом была мысль, что производительность не соответствует (почему собственно и была создана тема). Дроссель - КТ. Сложность в том, что такие аппараты попадаются крайне редко, опыта очень мало. Хотел поменять КТ, пошел к продавцу, он не знает какие у него диаметры. Т.е. капиллярки есть, а какие - он не знает. Знает только, что наружный(!) диаметр 2,2. Я в тихом ужасе. Что-то мне подсказывает, что при частичном засоре, на таком диаметре промывка будет неэффективной. Хотя, может я и заблуждаюсь.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  12. #11
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Промыть то можно только процесс трудоёмкий , да и чем мыть - каждый решает сам . Жидкостью для промывки инжектора тоже моют , контролировать по цвету жидкости , а длину КТ можно подобрать империческим путём , а чтобы хладагент не терять - клапан шредера на нагнетании поставить и сливать при неудаче. Если компрессор мощнее поставили - не факт , что капилярку той же длины оставлять надо , укорачивают. А я бы всё таки промыл .

  13. #12
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Менялся компрессор. Результат прежний.
    А зачем опять низкотемпер-й влепили? В старом грязи не было?
    Я бы распаял вход капилляра в испаритель, может быть замят срез.

    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    При новом пуске (по температуре) все повторяется.
    Сколько времени длится стоянка? Компрессора врубаются с задержкой относительно друг друга? ТОки замерЯлись?

  14. #13
    Холодильщик Аватар для sever
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Дал. Восток .
    Сообщений
    196
    Репутация
    1896
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Что-то мне подсказывает, что при частичном засоре, на таком диаметре промывка будет неэффективной. Хотя, может я и заблуждаюсь.
    не соглашусь . мыть надо не только КТ но и конденсатор ,…. ФО при вскрытии много рассказал . на 404 бывает что еще до фильтра трубку гадостью забивает . КТ менять не стал бы . МК менял местами , али как ? Ито что они НТ , тоже не гуд .
    Вложения
    Последний раз редактировалось sever; 10.11.2012 в 07:49.
    Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    мыть всё. безжалостно и бесповоротно! никакие замены капилляра не помогут-а если помогут то ненадолго. компрессора на горке должны стоять средние (ну или по наличию высокотемпературники).. фильтр только с "высокой" решёткой из распространённых данфосс DCL.. барыга который "хочет-не хочет" идёт на йух-это придётся ему втолковать.. зы: замена капилляра на торговке-это фишка БХПэшников))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  16. #15
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    замена капилляра на торговке-это фишка БХПэшников))
    Чаще это капитальный ремонт из за какого нибудь кретина , который добился того , что во всей системе чёрная и липкая жижа. Интересно , чем думали при замене компрессора ? Шильд на бонетте не видели (+1 , +11)
    Подбирать длину капилярки можно только в стационаре , а не в торговой точке , где продавцы и покупатели по спине ходят.