    Испаритель угловой с КХН , по идее низкотемпературный, стояли на нём по два ВСэ-1250, по идее должны были набирать -12*С . Сейчас один 22 ой манроуп стоит , испаритель протянут. Вентилятор за испарителем работает ? Теплоизоляция камеры хорошая ? В чём проблема , за что не взялся холодильщик ?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Испаритель угловой с КХН , по идее низкотемпературный, стояли на нём по два ВСэ-1250, по идее должны были набирать -12*С .
    Изначально КХН работала с оттайкой горячими парами, здесь все похерено. Оттайка ТЭН-ами вручную?. ТРВ не отрегулирован, баллон неизвестно где...
    Вентилятор, похоже, от древности заклинил и не работает (или отсутствует) - уж больно иней равномерный.
    Отмыть отчистить, восстановить отттайку по таймеру (электрическую еще и проще), обеспечить работу вентилятора, отрегулировать ТРВ, дозаправить.
    Я бы как-то так сделал...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  4. #3

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Изначально КХН работала с оттайкой горячими парами, здесь все похерено. Оттайка ТЭН-ами вручную?. ТРВ не отрегулирован, баллон неизвестно где...
    Вентилятор, похоже, от древности заклинил и не работает (или отсутствует) - уж больно иней равномерный.
    Отмыть отчистить, восстановить отттайку по таймеру (электрическую еще и проще), обеспечить работу вентилятора, отрегулировать ТРВ, дозаправить.
    Я бы как-то так сделал...
    Будем пробовать

  5. #4

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Испаритель угловой с КХН , по идее низкотемпературный, стояли на нём по два ВСэ-1250, по идее должны были набирать -12*С . Сейчас один 22 ой манроуп стоит , испаритель протянут. Вентилятор за испарителем работает ? Теплоизоляция камеры хорошая ? В чём проблема , за что не взялся холодильщик ?
    Вентилятор работает.
    Информация по поводу из-за чего не взялся холодильщик до нас со слов продавцов:
    - Шут его знает, какой то фигни у него нет...