Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55

Тема: В морозильной камере темература +8С. Как добиться норимальной работы?

  1. #16
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    [QUOTE=DimaZ33;38974...
    Теплоизоляция:
    Стены не ковырял, но похоже реально просто кладовка. штукатурка, извёстка, где трещины и пр. пеной монтажной кто то проходился.
    Может не париться!? Предложить утеплитель положить и листами обшить?
    Хотя даже и не знаю, сколько это встанет клиенту и пойдёт ли он на это ...
    [/QUOTE]
    Если нет теплоизоляции, то ни о каком "минусе" и не мечтай! Я по испарителю предположил, что это старая КХН...
    Гниловатая затея - посреди лета камеру строить.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    Длина: 3,5м
    Ширина:2,5м
    Высота: 2,5м
    Итого 22 м.куб. а агрегатик с камеры 9 м.куб.

    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    Стены не ковырял, но похоже реально просто кладовка. штукатурка, извёстка, где трещины и пр. пеной монтажной кто то проходился.
    Может не париться!? Предложить утеплитель положить и листами обшить?
    Хотя даже и не знаю, сколько это встанет клиенту и пойдёт ли он на это ...
    Без теплоизоляции там вообще делать нечего.

    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    Какой конденсатор запылён?
    Если не трудно можно мою фотку вставить в ответ и стрелкой указать?
    Можно узнать кем вы приходитесь этой камере ?

  4. #18

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    Вот в том то и дело, бывал я в нормальных камерах, и объёмах по больше, но с изоляцией и обшивкой.
    Холодина серьёзная, даже если всё уставлено до потолка.
    Здесь вообще как то всё странно.
    Смущает, действительно стаж этого магазина который со времён Сталина торговал впринципе теми же продуктами, что и сейчас.
    Ведь камк то же они продукты хранили всегда?

    Этой камере я ( мы ), приходимся впринципе ни кем. По случаю просили глянуть и добиться минусовой температуры.
    Им возможность, надежда, что зделать можно, нам возможность поковыряться не только в своих старых холодильниках но и в чужих.

  5. #19
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    DimaZ33, што ты планируешь заработать (не для нас, прикинь для себя), и сколько потеряешь на этом?
    Не проще перенести этот трах на осень?
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  6. #20
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    С таким объёмом,отсутствием теплоизоляции и агрегатом эту камеру не сделать низкотемпературной.Заказч ку я бы посоветовал не ... (ну не врать,что в ней был "минус") и дальше хранить в ней кефир.Конденсатор близко к стене камеры и его неудобно промывать,про термобаллон и регулировку перегрева ТРВ уже писали.Фреон проверить -может R406 заправили,а ТРВ 22.
    Последний раз редактировалось ref65; 20.07.2012 в 15:52.

  7. #21

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    Передали объект, опытному холодильщику, работающему много лет по промышленным установкам.
    При случае постараюсь узнать исход и отпишусь ( а то как то многие мои темы пока без завершения зависают ).

  8. #22
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    Передали объект, опытному холодильщику, работающему много лет по промышленным установкам.
    ...
    Вот! И ты не обляпаешься, и знающий это быстрее сделает (если конечно сделает, но об этом DimaZ33 нам расскажет).
    Пока набирай очки на более легковесных и неутомительных вариантах. Лучше день пробегать в поисках единственного спокойного варианта, чем неделю (в лучшем случае, если не поспешат ее пригрузить, что почти всегда бывает) пытаться сосредоточиться на обширном, но непонятном варианте.
    Не бойся признаться заказчику в том, в чем не силен, это даже наоборот, прибавляет баллы. Хуже, когда в процессе на перекурах рассказываются радужные истории, о том, что якобы было достигнуто, а в своей камере хозяин этой радуги не увидит. А если своим друганам-коммерсантам проболтается - вообще мрак.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  9. #23

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    История получает продолжение.
    Объект опять перешел в наши руки.
    Обшиваем оцинкованныйм листом помещение.
    Потом пенопласт 100мм, потом опять оцинковка.
    На днях должен прийти новый агрегат, что и как пока не знаю, но мантировать будем с нуля.
    Зделаю фото утеплённой камеры, а потом большой фоторепортаж по новому оборудованию.
    Надеюсь услышать ваше мнение, по ходу установки оборудования.
    Так и так советоваться нужно будет.
    Не могу с управлением вложениями разобраться сегодня.
    Почему то не загружаются фотографии.

  10. #24
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    Всё больше и больше в тему вникаем.
    DimaZ33, только давай без обид. Как же вы вникли:
    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    На днях должен прийти новый агрегат, что и как пока не знаю, но мантировать будем с нуля.
    Какой агрегат подобрали? Сами рассчитывали?
    Напрашивается всё-таки вопросик:
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Можно узнать кем вы приходитесь этой камере ?

  11. #25

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    этой камере лично я прихожусь, помошником целеустремлённого товарища, который во, что бы то ни стало осваивает данную профессию, так необходимую для развития его фирмы.
    Торговое оборудование закупается в Уфе.
    Сам не был, но по словам товарища там всё таки продавцы консультанты есть.
    Ну не знаю, например у нас в городе если специализированный магазин эл. товаров то продавец сам по профессии электрик.
    Скорее всего конечно там оборудование продают не холодильщики , но ведь в теме то они должны быть.
    И по кубатуре помещения, наверное что то подберут.

  12. #26
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    ...
    Скорее всего конечно там оборудование продают не холодильщики , но ведь в теме то они должны быть.
    И по кубатуре помещения, наверное что то подберут.
    Как все зыбко... Подбору оборудования предшествует калорирический расчет, ручками или при помощи программы. В нем требуется учесть много факторов, в том числе и объем помещения...
    А у торгашей задача - продать. А как оно потом работать будет - не их горе!
    DimaZ33, тебе самому надо "быть в теме".
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  13. #27

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    Сегодня уехали за оборудованием.
    После предварительного телефонного разговора с менеджером.
    Камера изолирована оценкованный лист - пенопласт ( 100 мм ( швы пропенены ) ) - оценкованный лист.
    Визуально помещение довольно сильно уменьшилось.
    Габариты по наружным листам обшивки:
    Длина: 330 см
    Ширина: 190 см
    Высота: 240 см.
    ( те габариты которые указывал выше, очень приблизительные и не стоит на них вообще обращать внимание, в случае если кто то будет их сравнивать с этими ДО И ПОСЛЕ изоляции ).
    Главным критерием для нас для выбора нужного агрегата являются габариты помещения. Как объём так и расположение.
    Вот по ним впринципе товарищ и будет сегодня покупать установку.
    Я пока понятия не имею, в каком виде это вообще придёт.
    Если это будет именно КОМПЛЕКТ, да ещё со схемами, то вроде как по проще.
    Если просто сбор из компрессора ( что на складе нашлось ), испаритель ( какой приблизительно подходит ), трубки ( вроде бы те, что надо ), и пр. пр. пр.
    То да ....... Будет засада .....

  14. #28

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    Хм ....
    Судя по информации по поводу КАЛОРИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ( погуглил, почитал ).
    Установку в КОМПЛЕКТЕ вряд ли предложат.
    Нужно именно самим выбирать и компрессор и испаритель и кучу всего, что прицепом идёт ...
    Но ведь базовая информация по КУБАТУРЕ помещения играет всё таки главную роль?
    И помещение не производственное где грузчики с тележками каждый день грузят и переставляют.
    А буквально несколько коробок в неделю закинуть.
    Но и к примеру продавец за смену иногда заходит что то достать.
    Последний раз редактировалось DimaZ33; 30.07.2012 в 06:05.

  15. #29
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от DimaZ33 Посмотреть сообщение
    ...
    Камера изолирована оценкованный лист - пенопласт ( 100 мм ( швы пропенены ) ) - оценкованный лист.
    Визуально помещение довольно сильно уменьшилось.
    ...Будет засада .....
    Какая теплоизоляция пола? потолка?
    Почитай про устройство теплоизоляции полов в морозильной камере. Засада?
    Цинк, лист оцИнкованный )))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  16. #30

    Регистрация
    25.06.2012
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    44
    Репутация
    0
    Пол бетонный покрытый старым кафелем.
    около стен кафель сняли при работе со стенами.
    остатки кафеля снимем и будем заливать цементом.
    Толщину бетонного основания не знаю, но наверняка стандартная плита перекрытия + мы зальём наверное сантиметров 10.
    Потолок то же, что и стены. Оцинковка - пенопласт - оцИнковка.
    За граматику извиняюсь.
    Хорошо если ошибка только в граматике, а не в уместности самого материала.
    Всяко разно, листы нержавейки будут в разы дороже и клиент на это не пойдёт.
    Хотя сколько прослужат оцинкованные листы даже и не знаю.....
    + безопасность материала .... я ведь сам сынишке в этом магазине частенько вкусняшки покупаю ....
    По изоляции сейчс почитаю.
    Как то и не вдавался пока. Товарищ просто объявил. материал закуплен идём изолировать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •