Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 125

Тема: Подскажите технологию заправки по манометру.

  1. #31

    Регистрация
    18.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    18
    Репутация
    0
    О чём мы ведём разговор? О кондиционере или сплит системе.
    Если о БК, то температура выхода воздушного потока из испарителя должна быть не более 16град.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #32
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Виктор 5555
    О чём мы ведём разговор? О кондиционере или сплит системе.
    Если о БК, то температура выхода воздушного потока из испарителя должна быть не более 16град.
    В любом случае перепад не более 15...16 град, в противном случае аппарат подрывает иммунитет.

  4. #33
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    говорить о температуре выходящего воздуха абсолютно бессмысленно. Смотреть надо дельту, на сколлько он успевает охладиться.

  5. #34
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от zenzel
    говорить о температуре выходящего воздуха абсолютно бессмысленно. Смотреть надо дельту, на сколько он успевает охладиться.
    Как раз про перепад температуры входящего/выходящего воздуха я и говорил. То есть при +32 в комнате, выходящий поток должен иметь +16, если +43 окружающего, то соответственно +27 не ниже. Это медицински обоснованный перепад комфортной температуры. Даже небольшое понижение свыше этого вызывает массовые простудные заболевание людей постоянно находящихся в зоне работы аппарата, или как минимум снижение работоспособности.

  6. #35

    Регистрация
    30.06.2008
    Адрес
    Тума
    Сообщений
    4
    Репутация
    0
    я согласен с виктором 5555 а то завели какуету байду только по давлению а весы нужны если вы неопытны.К примеру заправили вы 100гр. фриона положенных а на монометре показывает вакуум значит система забита и так далее........

  7. #36
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от дима холод
    я согласен с виктором 5555 а то завели какуету байду только по давлению а весы нужны если вы неопытны.К примеру заправили вы 100гр. фриона положенных а на монометре показывает вакуум значит система забита и так далее........
    Дима, а как лично Вы заправляете??? я что-то не понял Вы за кого: за весы или за руки? :lol:

  8. #37
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Клоба с мерной шкалой + манометр +голова
    Заправка холодильника 15 минут.
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  9. #38
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    У меня никогда небыло весов,всегда заправлял по давлению и температуре,давление-это ореентир, основное обмерзание испарителя(температура).
    fred

  10. #39

    Регистрация
    26.06.2008
    Адрес
    от верблюда из казахстана
    Сообщений
    9
    Репутация
    0
    ПРежде чем дозаправлять, надо выяснить, почему надо дозаправлять. если дыра, то надо стравливать остатки, заделывать дыру, заправлять снова. (правда, у нас клиенты любят дозаправлять каждый год :hi: им, почему то, кажется, что это нормально и круто.

    как заправлять:
    бытовой холодильник (старые, отечественные с морозилкой в одном корпусе): впускаешь немного газа, температура кипения газа -20 примерно, включаешь. ждешь. начинает морозилка холодеть. слюнявишь пальцы и касаешься на входе в испаритель, если липнет, то процесс пошел. ждешь. смотришь где перестает липнуть, по идее должно липнуть на протяжении всего испарителя и на выходе то же. если липнет, то достаточно.
    температура кипения как правило, очень низкая, в районе 20 градусов.
    кондиционер сплит:
    кондиционер, так же следует заправлять постепенно подавая на большую трубу (которая из испарителя идет) фреон газ. понемногу открывая и закрывая вентиль, чтобы жидкий газ не попал в компрессор.
    ждешь, чтобы успел разогнать по контуру. и так до тех пор, пока не обмерзнет трубка тонкая( на выходе из конденсатора в испаритель)она обязательно это сделает, потому что при недостатке давления хладагент будет кипеть сразу на выходе из конденсатора.
    здесь замедляешься и добавляешь так, чтобы она только начала оттаивать.
    теперь следишь за перепадом температур внутри помещения. воздух должен охлаждаться на 10-16градусов на выходе из кондиционера. для этого: меришь температуру вверху кондиционера и на выходе, где холодно. если меньше 10, то ждешь, если все еше мало, то чуть добавляешь фреона, опять бежишь меришь, и так до тех пор, пока не сделаешь хорошо.
    если хорошо, хорошо, а ты добавил, и вдруг стало хуже, то чуть страви.
    эта процедура занимает больше часа. гораздо проще взять весы и залить по весам, едиственно, когда труб метров 20 до половинок, тогда весы уже лишь подспорье, заряжать надо будет чуть больше чем положено. если расстояния стандартные то лучше купить электр. весы для магазинов китайские и не морочить голову. важно: температура перегрева для данного хладагента не должна опуститься ниже 0 градусов иначе начнет обмерзать испаритель, и прощай холод здравствуй вода на обоях. . манометр подключаешь к трубе которая большая, через неё и заправляешь. температура кипения(манометр)+6 градусов должно быть больше нуля. если на входе в испаритель 32 на выходе 20, кондиционер минимально может охлаждать до 16 то отними 32-20=12, от 16-12=4. температура кипения +6градусов не должна быть ниже 4 градусов тепла, иначе рискуешь получить обмерзание испарителя.

    p.s. эти записи смесь знаний по книгам, плюс рассуждения. дело в том, что кондиционеры все на каппилярках, а это значит, что подвержены перепадам давления и температуры кипения. жарко на улице - температура кипения поднялась, потому что на каппилярку давит столб из конденсатора, упала температура на улице, давление кипения упало, потому что в конденсаторе упала, давить нечему.
    засорился конденсатор, давление выросло, температура кипеня выросла, холода уменьшилось. для опыта закрой кардонкой конденсатор и ты увидишь по манометру, как растет давление (через некоторое время)
    поэтому чтобы не заморачиваться купи весы.
    дозаправлять это только если клиент хочет и согласен, что там дырочка, и что в следующем году (месяце, или неделе) надо будет снова заправлять.

  11. #40
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от andrey.rudny
    1)как заправлять:
    бытовой холодильник (старые, отечественные с морозилкой в одном корпусе): впускаешь немного газа, температура кипения газа -20 примерно, включаешь. ждешь. начинает морозилка холодеть. слюнявишь пальцы и касаешься на входе в испаритель, если липнет, то процесс пошел. ждешь. смотришь где перестает липнуть, по идее должно липнуть на протяжении всего испарителя и на выходе то же. если липнет, то достаточно.
    температура кипения как правило, очень низкая, в районе 20 градусов.
    2)дозаправлять это только если клиент хочет и согласен, что там дырочка, и что в следующем году (месяце, или неделе) надо будет снова заправлять.
    1) -а потом температура в камере достигнет рабочей, и выяснится, что доза велика. Мастер правда уже далекоооо будет... .
    2) это вообще "из ряда ..." - если давление на всасе упало, то в систему уже попал воздух. Что это дает в процессе - читайте "и обрящете". Шансы такого мастера только в относительно низкой цене, и увертливости.

  12. #41
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    А если по манометру??
    Полюбому на всасе должно быть в любом аппарате не меньше 4.5 бар для R-22 и 2.5 бар для r-12 так??

  13. #42
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    А потом уже догонять по температуре я так понял.

  14. #43
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Холодно
    А если по манометру??
    Полюбому на всасе должно быть в любом аппарате не меньше 4.5 бар для R-22 и 2.5 бар для r-12 так??
    Это перебор :lol:
    Аппараты как минимум бывают низко-средне и высокотемпературные, а также смешанные режимы.

  15. #44
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    Хе. А у меня кондей так работал.
    Хотя заправлял строго по весам 520 грамм.

  16. #45
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Обычно ниже - гляньте шкалу кипения +7...
    Это уже воздух или припален компрессор.
    Относительно других фреонов давление также меняется.
    А если взять холодильники или витрины, Вы будете удивлены, морозильник Вас вообще в тупик поставит.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Трубки всасывания и заправки перепутаны.
    от Митяй в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 17:28
  2. Подскажите технологию заправки R600
    от SAG в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:52
  3. Порядок заправки R406
    от ahil в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 21:48
  4. Повышенный шум Стинола после заправки хладагентом.
    от Евгений в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •