  1. #16
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    буцефал
    Вакуумируйте систему испарителя и капилярки через манометровую гребёнку.
    Подключаете даллон фреона, переворачиваете его и открываете вентиль.
    Фреон заполняет испаритель и все трубки отрезаете капилярку и вся "гадость" летит в прозрачную бутылку.
    Когда давление снижается через гребёнку другим компрессором добавляешь воздуха.
    По опыту могу сказать, что нормальная проходимость по воздуху 12 кг.Повторять до тех пор пока фреон будет выходить чистый.
    После этого спаиваете систему и меняете фильтр. Испытано много раз.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    с этого момента поподробнее
    Вот тут очень подробно
    http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/cata....cgi?i=8782&l=

  4. #18
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    И повышенное давление нагнетания.Это понятно но почему требуется больше от паспортного количество хладоогента.Как то не могу представить эту картинку в воображении
    Это последствия длительной работы с нарастающим засорением - припалены клапана. Потом все приходит в норму. Чаще всего суток достаточно.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •