Установка для шоковой заморозки (камера 11,5 м куб.) Компрессор FRASCOLD S 10 51 Y (2002 г. вып), масло полиэстер, фреон 22. Стоит без движения года два, как говорит бывший механик - обслуживавший систему. Попробовали запустить - проработал минут 5-7 и отключился компрессор (остальное оборудование продолжало работать, т. е. куллер охлаждения компрессора и вентиляторы кондёра и испарителя), через 8-10 минут включился опять, но уже на 2-3 минуты, дальше решили не продолжать - отключили. При повторном включении навесили станцию, по низкой стороне -2,5 bar(после включения опустилось до 1 bar), по высокой - 3 bar(после включения без изменений). Дополнительно проверили ток, на одной показало 48 A, на другой 37 A, третью не проверяли, по шильдику MAX: 21 A, прозвонили обмотки на всех по 2 Ом, на корпус пробоя нет(проверяли только омметром). Что можете сказать коллеги по этому поводу?