    Увлажнитель Carel humidisk 65 для повыш. влажности в камере

    Приветствую господа холодильщики! У меня такой вопросик, ниже поясняю ситуацию. Тема такая, что есть камера шириной 6 метров, высотой 5,30 метров и длиной 15 метров. По периметру установлены батареи с целью поддержания температуры воздуха в камере 6 градусов по Цельсию. В этой камере клиент хочет устроить сырную камеру. Для хранения сыра в камере необходимо поддерживать жесткие условия: 6-7 град.С. и влажность 95-97%. На камеру почти 500 кубов объемом закупили 3 увлажнителя воздуха Carel humidisk65, с производительностью от 1,1кг/ч до 6,5 кг/ч воды и регулируемым уровнем влажности воздуха. Этот увлажнитель способен прогнать через себя 250 мубов воздуха/час. У нас есть 3 увлажнителя, чего хватит с головой чтобы добиться требуемых параметров. Плюс еще туда поставим 3 испарителя. Ребятки мои, если кто занимался монтажем подскажите мне куда нужно повесить испарители и куда увлажнители, чтобы они не сделали в камере мне дождь, как миновать всех проблем?
    Сергей

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    04.03.2008
    Адрес
    казахстан
    Сообщений
    7
    Репутация
    0
    Всё это ерунда, то что вы задумали. Поясню. При увлвжнении воздуха идёт насыщение водой камеры. Так как испарители стоят простые ребристые, на них будет образовываться снег, потому что они имеют отрицательную температуру. Необходима автоматическая оттайка. Испарители такого типа можно оттаивать только горячими парами фреона, этот процесс будет занимать длительное время и температура в камере будет расти. Единственный выход в этой ситуации установить оборудование с активным охлаждением, а именно, с продувным испарителем где оттайка пройсходит в среднем за 15 минут, ТЭНами.

  4. #3

    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Так и есть, испарители оснащены тенами подогрева. ИИ что, мне ничего не грозит?
    Сергей

  5. #4

    Регистрация
    18.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    18
    Репутация
    0
    Нужно поставить ВОПы и настроить микропроцессор так, чтобы при отключении компрессора по температуре, вентиляторы ВОПа продолжали работать. Так как температура в камере 6-7 град.С. ,будет съём холода с испарителя и его последующая оттайка.

  6. #5

    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Ну допустим, сделаю все так как вы говорите, тогда одна незадача, на мой взгляд. Испаритель во время оттайки с включенными вентеляторами является обогревателем, и получается как в том анегдоте: "Если поставить обогреватель в холодильник и посмотреть кто кого".
    Сыр выделает большое количество теплоты которое снимается испарителями, температура с которых снимается 0...-2. Вопрос был где вешать увлажнители?
    Сергей

  7. #6

    Регистрация
    18.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    18
    Репутация
    0
    Увлажнители вешать по стенкам камеры,чтобы они покрывали все пространство, но не попадали(напрямую) на испарители.
    (Испаритель во время оттайки с включенными вентеляторами является обогревателем) но,я писал "при отключении компрессора по температуре",а некогда он становится в оттайку.

  8. #7

    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Виктор 5555, пожалуйста, посмотрите файл (http://raliksoft.narod.ru/KAMERA.JPG) "704x485, 32кб".
    Где их повесить и как их настроить?
    Я планирую между испарителями, я верно рассуждаю? Но увлажжнителя 3, а промежутков между 3мя уже имеющимися испарителями токлько 2, как видно из схемы.
    Сергей

  9. #8

    Регистрация
    18.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    18
    Репутация
    0
    Я ненашёл этот файл. Естли не трудно перешли на мой Е-маil IsaevHolod@yandex.ru .

  10. #9
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    Ralik, размещайте, пожалуйста, иллюстрации в теле сообщения.
    В принципе, это и в правилах форума есть (пункт 5.4).

  11. #10

    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Вот схема камеры в которой будут хранить сыр. Где разместить увлажнители, как избежать дождя, как избежать стекания воды со стен, на какой высоте их вешать.
    Изображения
    Сергей

  12. #11

    Регистрация
    18.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    18
    Репутация
    0
    Поставьте увлажнители воздуха под ВОПы, чтобы увлажненный воздух попадал в поток от ВОПа и расходился по камере.

  13. #12

    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Виктор 5555
    Поставьте увлажнители воздуха под ВОПы, чтобы увлажненный воздух попадал в поток от ВОПа и расходился по камере.
    Я не совсем понимаю, что такое "ВОПы"?
    Если имеется воздухоохладители, то как же так, капли воздуха проходя через воздухоохладитель будут замерзать.
    Сергей

  14. #13

    Регистрация
    18.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    18
    Репутация
    0
    ВОП -это воздухоохладитель приточный или принудительный( точно не помню) с вентилятором. Тоже самое ,что и сплит (испаритель и вентилятор в одной коробке).
    Нужно поставить увлажнители под испарители, чтобы поток увлажненного воздуха (не проходя через испаритель), смешивался с потоком охлаждённого воздуха .

  15. #14

    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Но в этом случае все равно не угадаешь, а вдруг вентеляторы омерзнут пока там эта оттайка сработает...
    Сергей

  16. #15

    Регистрация
    18.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    18
    Репутация
    0
    Я уже делал такую камеру для брынзы, объем только был помьньше где-то 60-70 кубов. Занимались регулировкой два дня, подбирали циклы оттайки и режим работы вентиляторов. Работает уже два года. Притензий нет.[/b][/code][/list][/url]

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ariston MBA4031 CV, в мор-й камере 0С
    от geo в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 17:29
  2. Лед в холодильной камере Bosch ksf3200
    от DEST в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •