    Я уже делал такую камеру для брынзы, объем только был помьньше где-то 60-70 кубов. Занимались регулировкой два дня, подбирали циклы оттайки и режим работы вентиляторов. Работает уже два года. Притензий нет.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17

    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Виктор 5555,
    Ну так где повесить увлажнители?
    Сергей

  4. #18
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025

    Smile

    Цитата Сообщение от Ralik Посмотреть сообщение
    закупили 3 увлажнителя воздуха Carel humidisk65, с производительностью от 1,1кг/ч до 6,5 кг/ч воды
    Цитата Сообщение от Ralik Посмотреть сообщение
    Плюс еще туда поставим 3 испарителя.
    Интересный подход к решению проблемы: холодильный агрегат к ВОПам не забыли купить?
    А если без шуток , то информации от вас мало. Кто нибудь рассчитывал необходимую мощность по холоду?
    Что за ВОПы повешали?, сколько и какие компрессора?, объём загружаемой продукции?, требуемое время для охлаждения?,

    Цитата Сообщение от серго Посмотреть сообщение
    на них будет образовываться снег, потому что они имеют отрицательную температуру. Необходима автоматическая оттайка.
    Не факт, если при расчёте взять дельту t =5c , то ВОП будет влажным, без инея.

    Цитата Сообщение от Ralik Посмотреть сообщение
    Испаритель во время оттайки с включенными вентеляторами является обогревателем, и получается как в том анегдоте: "Если поставить обогреватель в холодильник и посмотреть кто кого".
    А что мешает поставить в процессоре dst=1c или 5с и он не будет обогревателем.
    Последний раз редактировалось Sерый; 27.08.2010 в 08:19.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ariston MBA4031 CV, в мор-й камере 0С
    от geo в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 17:29
  2. Лед в холодильной камере Bosch ksf3200
    от DEST в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •