Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58

Тема: Промышленный холодильник, не могу определить фреон

  1. #1

    Регистрация
    30.08.2011
    Адрес
    Украина, Львовская обл.
    Сообщений
    19
    Репутация
    0

    Промышленный холодильник, не могу определить фреон

    Пришол на место -оторван капиляр на R22 от входа в испаритель, компресор стоит на R12. Поменял капиляр на R12 и заправил, работал он 5 часов, испаритель только плачет покриватса инеем и не думает, температура в хол. опустилась с 20 до 8 и дальше никак.может он был заправлен R22? Можно ли совмещать R12 b R22

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Goal, что по вашему "промышленный" холодильник? с капилляром?))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Оторванная капиллярка? Это похоже сводили счеты с хозяином, так что это предупреждение, а не причина... Причина может быть глубже и ширше...

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Зачем меняли капиляр??
    Если не набирает холод, то надо проверить производительность компрессора.
    После заправки контролировать давление на всасе.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Какая марка холодильника ,какой компрессор стоит? Какое сечение капиляра и её длинна?Информации ноль,на кофейной гуще гадать? Ярославские погремушки раньше работали и на R12 и R22.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    вьюга, Опыт не пропьешь)))

  8. #7

    Регистрация
    30.08.2011
    Адрес
    Украина, Львовская обл.
    Сообщений
    19
    Репутация
    0
    Ребята значит дело было так: приходит електрик магазина и говорит я оторвал там что то и оно шипит, но говорит, -тихо, чтоб никто не догадался. Прихожу стоит холодильний шкаф на 1500л., а от испарителя оторван капиляр на R22, но компресор стоит на R12 "NB1116" и тут то я потерялса, или хол. заправлен был R22 или R12, первым -долго работать не будет, вторым -вообще не должен. Так как компресор на R 12,а капилярка на R22. Принимаю решение ставить капилярку на R12 и заправлять R12 без задних мыслей о компресоре потому что електрик заверил, что до того все работало. Заправил на всасе +0,2bar , всасивающая трубка слегка холодная, ну думаю все работает через 5 часов температура опустилась до 8 градусов потом до 5, ну думаю все хорошо пошол. На следующий день прихожу 11 градусов -не чисто здесь что то. проверяю компресор тот дает только 18 bar.
    Теперь вопрос: Я в шкафах всяких новичок, посоветуйте какой мощности компресор поставить и на какой фреон.

  9. #8

    Регистрация
    30.08.2011
    Адрес
    Украина, Львовская обл.
    Сообщений
    19
    Репутация
    0
    Да забыл. компресор в прошлом году меняли.

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Пойдёт R 16TN фирмы АСС на 22.
    Поставь ТРВ на 22 с первой дюзой.
    Недавно такой ремонтировал
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #10
    Холодильщик Аватар для sever
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Дал. Восток .
    Сообщений
    196
    Репутация
    1896
    Цитата Сообщение от Goal Посмотреть сообщение
    Прихожу стоит холодильний шкаф на 1500л., а от испарителя оторван капиляр на R22, но компресор стоит на R12 "NB1116" и тут то я потерялса, или хол. заправлен был R22 или R12, первым -долго работать не будет, вторым -вообще не должен. Так как компресор на R 12,а капилярка на R22. Принимаю решение ставить капилярку на R12 и заправлять R12 без задних мыслей о компресоре потому что електрик заверил, что до того все работало. Заправил на всасе +0,2bar ,
    Винегрет какой то ….. . какая Х.К , Н.Т. или С.Т. , испаритель с обдувом , и точный объем ? только после этих данных можно подобрать М.К. Если не знаешь модель , то давай фото . NB1116 = 300 вТ физически не вытянет 1500 л , или Вы что-то не договариваете .

  12. #11

    Регистрация
    30.08.2011
    Адрес
    Украина, Львовская обл.
    Сообщений
    19
    Репутация
    0
    владимир алексеевич, что ТРВ с первой дюзой, извините за делитанство.

  13. #12
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от Goal Посмотреть сообщение
    ТРВ с первой дюзой
    Думаю Алексеевич это имел в виду http://ukr-info.net/data/dbprice/pri...id=5621&words=

  14. #13

    Регистрация
    30.08.2011
    Адрес
    Украина, Львовская обл.
    Сообщений
    19
    Репутация
    0
    Подскажыте пожалуйста. Вот подобрал компресоры Danfus SC10D и SC10C на R22. Какой лудше поставить?

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от Goal Посмотреть сообщение
    SC10D
    Код производителя: 104L2529, 104L2517 (с охлаждением масла)

    Хладагент: R22
    Напряжение: 187-254B
    Частота: 50 Гц
    Тип электродвигателя:
    - индукционный режим с конденсаторным пуском CSIR
    Пусковые устройства:
    - высокий пусковой момент HST
    Объем цилиндра: 10.29 см3
    Область применения:
    - высокое давление всасывания (HBP), высокотемпературный режим
    Диапазон холодопроизводительности: от 507 до 1915 Вт
    Диапазон температуры испарения: от -15 до +15°С
    Назначение: холодильные шкафы, холодильные и морозильные прилавки, осушители воздуха, охладители электронных устройств, охладители жидкости,бытовые холодильники, морозильные лари.
    Цитата Сообщение от Goal Посмотреть сообщение
    SC10C
    Код производителя: 104L2516
    Хладагент: R22
    Напряжение: 187-254B
    Частота: 50 Гц
    Тип электродвигателя:
    - индукционный режим с конденсаторным пуском CSIR
    Пусковые устройства:
    - высокий пусковой момент HST
    Объем цилиндра: 10.29 см3
    Область применения:
    - низкое давление всасывания (LBP), низкотемпературный режим
    Диапазон холодопроизводительности: от 62 до 883 Вт
    Диапазон температуры испарения: от -45 до -5°С
    Назначение: холодильные шкафы, холодильные и морозильные прилавки, осушители воздуха, охладители электронных устройств, охладители жидкости,бытовые холодильники, морозильные лари.
    Область применения смотрели,режим работы у вас какой был? От этого и отталкиваитесь при выборе.

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Goal
    В одном корпусе можно использовать ТРВ разной производительности.
    ТРВ с 1 дюзой это до 3 квт по холоду.
    Для такой МАШИНЫ этого достаточно.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Определить модель кондиционера по плате управления
    от vadik в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 22:17
  2. Помогите определить название агрегата
    от владимир R-12 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:22
  3. Как определить состояние компрессора не выпаивая его?
    от alekc889 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 20:59
  4. Торговый и промышленный холод - где больше денег?
    от payl в разделе Ремонт холодильников как бизнес
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 16:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •