    Капилярку меняем?, ато я запутался уже, чтоб не вышло так как я застал, -капиляр R22, компресорR12. Или кто то применяет такую практику?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #47
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Слушай, Goal, ну хватить смешить капилляркой на R22! Не бывает таких, к сожалению... А газ, конечно же, лучше поменять.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  4. #48
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от Goal Посмотреть сообщение
    Капилярку меняем?, ато я запутался уже, чтоб не вышло так как я застал, -капиляр R22, компресорR12. Или кто то применяет такую практику?
    Какой капилляр стоит? Длина, диаметр?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  5. #49
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    Goal, Ты уж пожалуйста объедини все параметры в один пост , чтоб по всей теме не рыскать .
    Сейчас что получается ;
    Шкаф с капилляром под 22-ой ?
    Агрегат под 12-ый заправлен 22-м ?
    Какие при этом температуры кипения и конденсации ?
    Какой ток ?
    Какая температура необходима в охлаждаемом объёме ? И какую набирает сейчас ?

  6. #50

    Регистрация
    21.08.2011
    Адрес
    Украина, Николаев
    Сообщений
    16
    Репутация
    124
    Гоал, вам рациональней обновить свой первый пост.
    уточняющих вопросов от спецов в разы меньше будет.

    по сабжу - нечего сказать.
    http://holod-proekt.com/ - Проектирование, подбор, поставка и монтаж холодильных систем

  7. #51

    Регистрация
    22.12.2011
    Адрес
    город Курган
    Сообщений
    24
    Репутация
    0
    если компрессор маслом заправлен хм 12 то после заправки его 22 фреоном масло в компрессоре вспенится и компрессор сгорит .

  8. #52
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от Владимир45 Посмотреть сообщение
    если компрессор маслом заправлен хм 12 то после заправки его 22 фреоном масло в компрессоре вспенится и компрессор сгорит .
    Да Вы бы на дату предыдущего поста глянули! Уже давно сгорел, поди...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  9. #53
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Нельзя компрессор 12 заправлять 22. Нагрузка возрастает на 30%.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  10. #54
    Холодильщик Аватар для Santyago
    Регистрация
    23.12.2010
    Адрес
    Россия г.Иваново
    Сообщений
    210
    Репутация
    1450
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Нельзя компрессор 12 заправлять 22. Нагрузка возрастает на 30%.
    Пока толстый сохнет, тощий сдохнет . ..

  11. #55
    Холодильщик Аватар для Vitalyi-Ivanovich
    Регистрация
    27.04.2011
    Адрес
    Славянск Украина
    Сообщений
    331
    Репутация
    1369
    Не знаю как во Львове, по Украине цена 22-го и 406-го одинакова, 406-м вместо 12-го пользуюсь лет пять только заправлять не парами а жидким так как смеси лёгкой формы испаряются раньше.
    Это как воду со спиртом размешать, наливаешь получается смесь, а нагреть и испарится сначала спирт а потом вода.
    Так же и с хладон смесями, только по жидкой заправлять.
    406-й зарекомендовал себя хорошо вместо 12-го проблем нет. только систему нужно идеально отвакуумировать...
    Уметь и знать, за плечами не таскать!

  12. #56
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Vitalyi-Ivanovich Посмотреть сообщение
    406-й зарекомендовал себя хорошо вместо 12-го проблем нет. только систему нужно идеально отвакуумировать...
    Ещё одно забылипро 406, заправлять надо (70% до 90%) от нормы.

  13. #57

    Регистрация
    19.12.2010
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    105
    Репутация
    238
    [
    Это как воду со спиртом размешать, наливаешь получается смесь, а нагреть и испарится сначала спирт а потом вода.
    Так же и с хладон смесями, только по жидкой заправлять.

    Так же как и воду со спиртом только по жидкой.

  14. #58
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    Цитата Сообщение от Vitalyi-Ivanovich Посмотреть сообщение
    Это как воду со спиртом размешать, наливаешь получается смесь... только по жидкой заправлять.
    Цитата Сообщение от Попутчик Посмотреть сообщение
    Так же как и воду со спиртом только по жидкой.
    ..............
    Изображения
    • Тип файла: jpg 9405.jpg (63.6 Кб, Просмотров: 496)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Определить модель кондиционера по плате управления
    от vadik в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 22:17
  2. Помогите определить название агрегата
    от владимир R-12 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:22
  3. Как определить состояние компрессора не выпаивая его?
    от alekc889 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 20:59
  4. Торговый и промышленный холод - где больше денег?
    от payl в разделе Ремонт холодильников как бизнес
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 16:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •