    установки на базе FRASCOLD Z40154Y.нужны кольсультации.

    собираю две установки на базе Z40154Y.будут работать на две камеры (заморзка и хранение).нужен совет спеца по нескольким вопросам:
    1.фазировка компрессора.маслянный насос реверсивный или нет?
    2.камера заморозки будет работать с переменной тепловой нагрузкой и влажным продуктом,периодичность оттайки желательно адаптировать к изменяющимся условиям("оттайка по необходимости")
    3.заказчик приспрашивается к системе рекуперации тепла(водяной конденсатор на технлогическую воду).можно пойти разными путями:паралельный конденсор с регулятором и обратным клапаном,либо последовательный(скажем в половину мощности).что посоветуете?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    ЮРИЙ ПОПОВ, в руководстве фраса написано "серия Z оснащена масляным насосом высокого давления". и всё... если бы была важна фазировка скорее всего стоял бы INT389 или подобный-имеющий кроме задержки 6 мин и встроенный монитор напряжения. из всего этого вывод что вращение масляному насосу пофиг. единственно что когда агрегаты стоят на одной раме лучше чтобы "крутились" в одну сторону. вибрационных моментов меньше.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    ЮРИЙ ПОПОВ
    На первый ответили.
    2) Паралельно цепи оттайки ставить ручное управление "Пуск-Остановка" оттайки. Визуальное наблюдение.
    3) Паралельно надёжнее. Выбор схемы в зависимости от температуры воды и её кол-ва.
    Защиту ставить по давлению конденсации.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  5. #4
    Холодильщик Аватар для ЮРИЙ ПОПОВ
    Регистрация
    15.09.2008
    Адрес
    АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
    Сообщений
    204
    Репутация
    1034
    INT имеется.марку сказать сейчас не могу-отпишусь позже.монитор напряжения есть в ЩУ.мысль по поводу оттайки есть вот какая:на контролере ЕКС 202В есть контактики D1, в зависимости от того как их запраграммировать появляется возможность "досрочной"оттайки.но вот как изготовить сам датчик реагирующий,скажем на уменьшение количества воздуха проходящего через испаритель?
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ ПОПОВ; 05.09.2011 в 15:27.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Если ступенчатую, то заслонка с контактом на коромысле.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #6
    Холодильщик Аватар для ЮРИЙ ПОПОВ
    Регистрация
    15.09.2008
    Адрес
    АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
    Сообщений
    204
    Репутация
    1034
    уже была такая мысль.но хотелось-бы этетики...

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    заслонка.. коромысло..как то ненадёжно. мне думается что всё сложнее. когда испаритель замерзает уменьшается дельта входящий-выходящий воздух. думаю должно строится на этом. видел что то подобное, но контроллер там стоял покруче-насколько помню сименс-"симатик" с соответствующей программой.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  9. #8
    Холодильщик Аватар для ЮРИЙ ПОПОВ
    Регистрация
    15.09.2008
    Адрес
    АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
    Сообщений
    204
    Репутация
    1034
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    заслонка.. коромысло..как то ненадёжно. мне думается что всё сложнее. когда испаритель замерзает уменьшается дельта входящий-выходящий воздух. думаю должно строится на этом. видел что то подобное, но контроллер там стоял покруче-насколько помню сименс-"симатик" с соответствующей программой.
    согласен.по этому принципу былобы совсем даже неплохо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. FRASCOLD - отключается после 5-7 минут работы
    от SKYBOY в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 05:39
  2. Состав пром.компрессорной установки (описание элементов)
    от RomaHin в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 23:46
  3. danfos нужны таблицы настроек
    от sanbai77 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 16:51
  4. Нужны характеристики нагревателя оттайки (для диплома)
    от Самоделкин в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 20:16
  5. Стинол с электронным управлением. Нужны коды ошибок.
    от Александр в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •