    У клиента постоянно работает компрессор на Liebherr е. Модель не важна, т.к. это "общий" вопрос.
    При осмотре обнаружилось, что трубки у компрессора обмерзли "вусмерть". Т.е. явный переизбыток хладогента.Температура в м.к. и х.к. в норме. Однако, владелец клянется, что 3 года холодильник работал нормально и ремонт никто не производил. Вот я и думаю, как такое может быть ? Человек взрослый, смысл придумывать ?
    Последний раз редактировалось dmikos; 27.07.2011 в 15:32.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    И всё же --- Модель? Сервисный номер?

  4. #3

    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5
    Репутация
    0
    C 40230. serv № 090397400.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Просто до этого клиент не обращал внимания на работу холодильника.
    Термостат был подкручен и он отключался.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    Цитата Сообщение от dmikos Посмотреть сообщение
    У клиента постоянно работает компрессор на Liebherr е. Модель не важна, т.к. это "общий" вопрос.
    При осмотре обнаружилось, что трубки у компрессора обмерзли "вусмерть". Т.е. явный переизбыток хладогента.Температура в м.к. и х.к. в норме. Однако, владелец клянется, что 3 года холодильник работал нормально и ремонт никто не производил. Вот я и думаю, как такое может быть?
    Два контура охлаждения - клапан. Обычная статическая морозильная камера, испаритель запенен. Холодильную камеру даже не рассматриваю.. Вариантов четыре...
    1) Заводская перезаправка, больше нормы.
    2)Жара.
    3)перепуск холодильного агента из капиллярки во всасывающую трубку.
    4) Возможно был некачественный (с перезаправкой)предторговы ремонт
    Четвёртый пункт наиболее вероятен.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 28.07.2011 в 22:57.

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    ....предторговый ремонт... и это наиболее вероятно
    (не смог отредактировать предыдущее сообщение).

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    dmikos
    О том что ремонтировался можно определить по трубке наполнения.
    Осмотеть проще простого.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #8

    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5
    Репутация
    0
    Всем спасибо за ответы. Трубки смотрел, пайки заводские. Сервисный тест проходил, все щелкает как положено. Вероятнее всего, владелец раньше не обращал внимания на работу. Поднимая эту тему, была мысль, что кто-нибудь скажет что-то вроде "да это бывает, когда ........ У меня такое встречалось".
    Я клиента несколько раз спрашивал, как работал раньше аппарат. Та клянется, что "и включался и отключался и лужи на полу не было, а тут вдруг стал работать без остановки." И еще сказала, что приходило 2 мастера и сказали ей, что это не ремонтируется...
    Еще раз спасибо за ответы.

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    19.05.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108
    Репутация
    1127
    Цитата Сообщение от dmikos Посмотреть сообщение
    Та клянется, что "и включался и отключался и лужи на полу не было, а тут вдруг стал работать без остановки."
    Возможно, компрессор чуть поизносился. Раньше в такую жару справлялся с работой и нагонял холод, достаточный для отключения. Теперь не нагоняет и вынужден работать непрерывно. Поэтому от жары и постоянной работы компрессора обратка и обмерзает.
    Или образ жизни у клиентки чуть поменялся. Стала больше загружать. Итог тот же.
    Или настройки поменялись. Сами уплыли или клиентка поменяла. Вот и не отключается.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    rex
    Даже при непрерывной работе холодоса отсасывающая трубка не должна обмерзать.
    Проколоть трубку наполнения и отрегулировать давление на всасе до отключения.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    06.03.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Репутация
    2087
    Лет десять а может больше попался ЗИЛ который до этого отработал лет 20 И через 20 лет вылезла такая же хрень - обмерзал до самого мотора Всё заводское Не ремонтировался Стравили-и всё

  13. #12
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от rex Посмотреть сообщение
    Возможно, компрессор чуть поизносился. Раньше в такую жару справлялся с работой и нагонял холод, достаточный для отключения. Теперь не нагоняет и вынужден работать непрерывно. ...
    Склоняюсь к версии "поплывших" настроек терморегулятора, раньше он отключался "до того", и обмерзания не было. Теперь например загрязнился конденсатор, и приехали.
    Кстати наблюдал на витрине со 134а видел переизбыток за счет грязного продувного конденсатора. Только его почистили, перемерзание втянулось. А тоже хотели стравливать, вернее уже готовились.

  14. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    06.03.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Репутация
    2087
    Как надо загрязнить кондёр на либхере что-бы вылез залив Это -же не витрина какая нибудь где вечно всё в го...не Скорее всего от жары

  15. #14
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от 47285 Посмотреть сообщение
    Как надо загрязнить кондёр на либхере что-бы вылез залив Это -же не витрина какая нибудь где вечно всё в го...не Скорее всего от жары
    Но смысл тот же - плохая конденсация...

  16. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    06.03.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Репутация
    2087
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Но смысл тот же - плохая конденсация...
    Или изначально много заправили А из -за жары стал дольше работать и в результате -всё во льду

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Клиент паникует
    от Митяй в разделе Курилка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 01:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •