Мощный агрегат. стоит в магазине небольшом. с 2005 г. Работал всегда. Прмывался, чистился ежегодно. В общем сейчас чистый. Жарко +30. С неделю назад стал выбивать автомат 25А. Всё чаще и чаще, но и до того, ещё в прошлом году ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ, выбивал автомат, но редко. Поставили 32А. Поработал. хорошо охлаждает, на слух в норме. Сегодня стал выбивть УЗО 25А (стоит до автомата) Проверяю ток. Норма - 11-11,5А. Реально сразу после стоянки часа 2 ток 11,5А В течение 30сек растёт плавно до15А и оставаясь так, работает пока не нагонит температуры (уставка +26С). Выключается. Потом при повышении температуры, как и положено вкл снова и ТУТ! Не может стронуться с места. Клещи 25А зашкаливают, компрессор гудит и отключается. Вентилятор кондёра продолжет работать, тем временем компрессор остывает и вкл снова - и опять клинит! А с 3 раза может и завестись. А может и с первого. Ну и иногда, конечно, при этом выбивает автомат. Проводка отличная, просадки напряжения нет. Да, ещё, я обратил внимание, что при "нормальной" работе стрелка амперметра иногда дёргается в плюс, как будто возникает резко, но очень кратковременно какая-то перегрузка. С чего бы это всё?