Тема: Bitzer

  1. #1

    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Россия Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация
    0

    Bitzer

    Здравствуйте! У меня проблема возникла: На пром базе яичная камера t +4+6, компреccор стоит Bitzer работает 3 года, все было нормально, но неделю назад температура +16 стоит, вызвал своих холодильщиков (балбесы) сидят там по 6 часов и нихрена сделать не могут: ТРВ дал им новое, дюзу заменили, герметичность системы проверили, вскрывали даже головки проверили клапана, все как новые, визуально всё целое, фреон добавили R22, все равно нихрена. А щас жара идет, на улице уже +22, думаю скоро и в камере так будет, можно цыплят выводить=)))) Может что посоветуете???

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    гнать в шею таких спецов. это первое что посоветовать. как можно лезть в компрессор если не знаешь зачем? добавили 22... зачем?! любое действие должно быть осмысленно...а может там просто конденсатор оочень грязный)))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    После 3-х лет эксплуатации, не плохо было бы поменять ФО, всё остальное, muravei77 прав, не надо было вообще трогать. Чтоб могли помочь Вам, понадобится детальная гидравлическая схема, температура и давление во всех узлах, скорость выравнивания после отключения компрессора, состояние испарителя и конденсатора, …

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    После 3-х лет эксплуатации, не плохо было бы поменять ФО, всё остальное, muravei77 прав, не надо было вообще трогать. Чтоб могли помочь Вам, понадобится детальная гидравлическая схема, температура и давление во всех узлах, скорость выравнивания после отключения компрессора, состояние испарителя и конденсатора, …
    да хотя бы наличие/отсутствие газовых пузырей в стёклышке..))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  6. #5

    Регистрация
    19.12.2010
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    105
    Репутация
    238
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    гнать в шею таких спецов. это первое что посоветовать. как можно лезть в компрессор если не знаешь зачем? добавили 22... зачем?! любое действие должно быть осмысленно...а может там просто конденсатор оочень грязный)))
    Полностью солидарен. Прочитанное наталкивает на мысль что приглашённые спецы из крупного нредприятия не холодильного профиля. В моём регионе часто встречается такое.

  7. #6
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Вопрос из цикла - "у меня машина не едит. В чём проблема?" ))))
    Этож надо, разобрать и посмотреть клапана, просто так. )))) А вы прокладки поменяли когда обратно собирали?

  8. #7

    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Россия Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация
    0
    Сегодня заставил их замерить: на всасе 1,2-1,6 (скачет) нагнетание 15-16 ВОП не обмерзает
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    А что советовать? Давай данные по давлению на всасывании,нагнетании,прог рев конденсатора,обмерзание "воздушки".

  9. #8

    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Россия Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация
    0
    Фильтр и масло заменили 2 мес назад,пузыри отсутствуют
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да хотя бы наличие/отсутствие газовых пузырей в стёклышке..))

  10. #9
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от alex555 Посмотреть сообщение
    на всасе 1,2-1,6 (скачет) нагнетание 15-16
    В каких единицах измеряете?

  11. #10
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    alex555, В Бийске и Барнауле полно достойных холодильщиков. Если вам нужна помощь попросите ваших холодильщиков выйти на форум, это будет более действенно, чем пытать вас по параметрам, а потом пытаться объяснить что надо сделать.

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от alex555 Посмотреть сообщение
    Сегодня заставил их замерить: на всасе 1,2-1,6 (скачет) нагнетание 15-16 ВОП не обмерзает
    Результаты измерения утишают, система у Вас живая и правильная, То, что не обмерзает, может быт фреон не качественный, Или ТЭНы оттайки включены и много причин, которые надо проверить на месте, сидеть около системы пару часов, и мерить температура и давление во всех узлах...

  13. #12
    Холодильщик Аватар для Vitalyi-Ivanovich
    Регистрация
    27.04.2011
    Адрес
    Славянск Украина
    Сообщений
    331
    Репутация
    1369
    Меняйте фильтр осушитель, определите по температуре если он холодный проблема в нём, определите температуру до ТРВ - если гарячая то проблема с кондетсатором. При описанном вами давлении компрессор не причём, может быть клапан сбора хладона, если он там есть, после ёмкости сбора хладона, очень редкая неисправноть, залёг или не полностью открывается. Желаю удачи.

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Должен холодить по тем параметрам которые Вы указали.
    Убедитесь в циркуляции фреона в нужном кол-ве.
    Проверьте ТРВ
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Должен холодить по тем параметрам которые Вы указали.
    Убедитесь в циркуляции фреона в нужном кол-ве.
    Во-во, а то вдруг измеряет в psi, то это явно мизерное давление. ))))

  16. #15
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Проверьте ТРВ
    но только не прикасайтесь к нему руками
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Продам масло "Bitzer" BSE170 B320SH. Нижний Новгород
    от kreizer в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 13:02
  2. Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки
    от KemKa в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •