Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 16 по 30 из 34

Тема: Bitzer

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Россия Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация
    0

    Bitzer

    Всем Спаибо за советы, система заработала. Ура

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от alex555 Посмотреть сообщение
    Всем Спаибо за советы, система заработала. Ура
    колись что было то?))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3

    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Россия Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация
    0
    Какие спецы такая и неисправность =))), Причина вот: Дозаправляли фреон по неисправному шлангу, фреон травил,а в систему не попадал, рядом работали еще два компрессора шум от них подходящий, в заправочном шланге нипель не доходил.Приехал норм,холодильщик со свои инструментом и всё устранил. Вот такая хрень..... Кому нужна бригада лучших холодильщиков дам телефон....... А вообще сколько з/плата у холодильщика на производстве, кто знает?

  5. #4
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от Холодильщик Посмотреть сообщение
    Во-во, а то вдруг измеряет в psi, то это явно мизерное давление
    Во-во.

  6. #5
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Проверьте ТРВ
    но только не прикасайтесь к нему руками
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Sерый
    Положи его в сейф под замок.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #7
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Sерый
    Положи его в сейф под замок.
    я бы вообще на ТРВ пломбу ставил
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  9. #8
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    я бы вообще на ТРВ пломбу ставил
    +10000

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Если есть необходимость регулировать ТРВ, то только после того, как выходит в режим! И только грамотному холодильщику! Sерый прав 100%

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Это только на рабочее ТРВ. Если нет проходимости через ТРВ значит замена.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Если нет проходимости через ТРВ
    Если на всасе 1,2-1,6 бар и нагнетание 15-16 бар, агрегат работает на R22, как можно тут думать о непроходимости ТРВ?

  13. #12
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Это только на рабочее ТРВ. Если нет проходимости через ТРВ значит замена.
    Ляксеечь, признайся как часто приходится менять и регулировать ТРВ?Он сам по себе очень надёжная штука, и если не касячные руки мУхаников, то ему сносу нет.
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Тогда должен холодилодить.
    Однако НЕТ. Значит фильтр??
    Предварительное дроселирование происходит после фильтра, а не после ТРВ.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Предварительное дроселирование происходит после фильтра
    Тогда после фильтра обмерзать будет.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для Vitalyi-Ivanovich
    Регистрация
    27.04.2011
    Адрес
    Славянск Украина
    Сообщений
    331
    Репутация
    1369
    Квалификация специалиста, определяется прямо пропорционально загубленного им оборудования.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Продам масло "Bitzer" BSE170 B320SH. Нижний Новгород
    от kreizer в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 13:02
  2. Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки
    от KemKa в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •