Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52

Тема: "Битцер" - отключается после 2-х часов работы

  1. #46

    Регистрация
    21.08.2011
    Адрес
    Украина, Николаев
    Сообщений
    16
    Репутация
    124
    ЗЫ. Защита мотора на них SE-E1/INT389R. вродь как все нормально.
    http://holod-proekt.com/ - Проектирование, подбор, поставка и монтаж холодильных систем

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #47
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    holod-proekt, как то сопротивление обмоток самих мегером не меряют... всё равно "0" покажет... а вот если на корпус занижено, то каким макаром стало нормально? воду вылили из винта несчастного чтоль)) кстати сколько было то?
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #48

    Регистрация
    21.08.2011
    Адрес
    Украина, Николаев
    Сообщений
    16
    Репутация
    124
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    holod-proekt, как то сопротивление обмоток самих мегером не меряют... всё равно "0" покажет... а вот если на корпус занижено, то каким макаром стало нормально? воду вылили из винта несчастного чтоль)) кстати сколько было то?
    уточнил.
    меряли сопротивление на корпус, оказалось заниженным - сопротивление было меньше 1МОм (было и 100 кОм даже).
    при том, что норма 5 МОм.
    нормально и не стало. так и запускали с пониженным сопротивлением.
    но ХМ работает отлично по факту.

    всеми техн. деталями не владею, поскольку занимаюсь финансовой стороной сделок.
    http://holod-proekt.com/ - Проектирование, подбор, поставка и монтаж холодильных систем

  5. #49
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от holod-proekt Посмотреть сообщение
    всеми техн. деталями не владею, поскольку занимаюсь финансовой стороной сделок.
    при таком сопротивлении "технические детали" могут очень быстро перерасти в "финансовую сторону" с огромным знаком минус)) надо разбираться...
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  6. #50
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    битцер пишет что минимум это 0.5 МОМ.. http://bitzer.ru/_tehnicheskaya_informaciya/24/94
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  7. #51

    Регистрация
    21.08.2011
    Адрес
    Украина, Николаев
    Сообщений
    16
    Репутация
    124
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    при таком сопротивлении "технические детали" могут очень быстро перерасти в "финансовую сторону" с огромным знаком минус)) надо разбираться...
    к сожалению, вы правы.

    повторно замечу:
    Цитата Сообщение от holod-proekt Посмотреть сообщение
    но ХМ работает отлично по факту.
    запустили компрессор? - запустили. работает машина в целом? - работает.
    ко мне, как к поставщику, претензий нет.

    хотя, конечно, вопрос на битцер.ру задам
    http://holod-proekt.com/ - Проектирование, подбор, поставка и монтаж холодильных систем

  8. #52
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от holod-proekt Посмотреть сообщение
    запустили компрессор? - запустили. работает машина в целом? работает...
    а я бы беспокоился... при таких замерах то.))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. FRASCOLD - отключается после 5-7 минут работы
    от SKYBOY в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 05:39
  2. BOSCH KSF 3200/05 - есть ли возможность переделать его в простую "механику"?
    от Serginio R в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 21:36
  3. Продам масло "Bitzer" BSE170 B320SH. Нижний Новгород
    от kreizer в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 13:02
  4. Samsung SR-L36N самопроизвольно отключается через 7 часов
    от Coolmaster в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 01:10
  5. Каков принцип работы "магнитного" холодильника?
    от Холодно в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 19:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •