Тема: Бирюса - смена хладагента (R600 -> R134) при замене компрессора

  1. #91
    Холодильщик Аватар для romany
    Регистрация
    04.12.2010
    Адрес
    Балаково, Саратовская обл.
    Сообщений
    252
    Репутация
    1634
    Ранее при замене компрессора с 600 на 12 заправлял всегда по протяжке (благо пока время позволяет). Сегодня попался такой "подопытный": Норд ДХ-241 КШД 246/48, мк ЭК-8 ("громыхало"), R-600 57 грамм, поставил СК-140. Заправлял R-12 также по протяжке, баллончик взвесил до и после, вошло 125 грамм, т.е. получается переводной коэффициент 2,2 (ну если учитывать расход на шланги, то 2,15). Попадется еще такой попробую заправить по весу и дождаться отключения.
    Стараюсь делать хорошо, а плохо само получится
    тел. 8 (937) 142-10-05

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #92
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    А с чем бывает связана заменя R600? Нет компрессоров, R600, привычка к R12 или что-то еще?
    Я при отсутствии R12 (в Литве давно нет) я заправляю R600 вместо R12 или R134а. Правда времени поболее требуется.
    В магазинах все холодильники продают на R600.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  4. #93
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    А с чем бывает связана заменя R600? Нет компрессоров, R600, привычка к R12 или что-то еще?
    Проверенные временем СК, прайс дешевле, не было надёжных 600-х, ещё раньше R-600 был дорог. Но время диктует свои условия, рано или поздно все придём к 600-му.
    Всё неизвестное принимается за великое

  5. #94
    Холодильщик Аватар для faa-34
    Регистрация
    16.02.2011
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    92
    Репутация
    1172
    Цитата Сообщение от romany Посмотреть сообщение
    Ранее при замене компрессора с 600 на 12 заправлял всегда по протяжке (благо пока время позволяет). Сегодня попался такой "подопытный": Норд ДХ-241 КШД 246/48, мк ЭК-8 ("громыхало"), R-600 57 грамм, поставил СК-140. Заправлял R-12 также по протяжке, баллончик взвесил до и после, вошло 125 грамм, т.е. получается переводной коэффициент 2,2 (ну если учитывать расход на шланги, то 2,15). Попадется еще такой попробую заправить по весу и дождаться отключения.
    Мое мнение такое: вместо 130W(ЭКМ-8) поставил 157W (СК-140)-поэтому такой коэффициент.А поставь СК-120 скорее всего 2.3 и получится.Перебор мощности однако ...
    www.bytholod.tiu.ru faa-34@mail.ru Волгоград т:8-905-391-92-34

  6. #95
    Холодильщик Аватар для romany
    Регистрация
    04.12.2010
    Адрес
    Балаково, Саратовская обл.
    Сообщений
    252
    Репутация
    1634
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Мое мнение такое: вместо 130W(ЭКМ-8) поставил 157W (СК-140)-поэтому такой коэффициент.А поставь СК-120 скорее всего 2.3 и получится.Перебор мощности однако ...
    Может я ошибаюсь, но у меня данные на СК-140 при -23,3 135 ватт, так что самое то.
    Стараюсь делать хорошо, а плохо само получится
    тел. 8 (937) 142-10-05

  7. #96
    Холодильщик Аватар для faa-34
    Регистрация
    16.02.2011
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    92
    Репутация
    1172
    По моим наблюдениям (применительно к R12 и R134a) перебор в холодопроизводительности компрессора на 10W - доза уменьшается на 10г,при нехватки 10W -доза увеличивается на 10г.Примерно так. С R600 еще нет большого колличества статистики,но думаю тоже есть закономерность.Хотелось бы услышать мнения других.
    www.bytholod.tiu.ru faa-34@mail.ru Волгоград т:8-905-391-92-34

  8. #97
    Холодильщик Аватар для romany
    Регистрация
    04.12.2010
    Адрес
    Балаково, Саратовская обл.
    Сообщений
    252
    Репутация
    1634
    Я ориентируюсь по этой таблице:
    Атлант.jpgАтлант2.jpg
    Стараюсь делать хорошо, а плохо само получится
    тел. 8 (937) 142-10-05

  9. #98
    Холодильщик Аватар для faa-34
    Регистрация
    16.02.2011
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    92
    Репутация
    1172
    Обрати внимание: ккал/час! 1ккал/час умноженная на 1.163=1W
    www.bytholod.tiu.ru faa-34@mail.ru Волгоград т:8-905-391-92-34

  10. #99
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от romany Посмотреть сообщение
    Может я ошибаюсь, но у меня данные на СК-140 при -23,3 135 ватт, так что самое то.
    Вероятнее всего 135 Вт это потребляемая мощность, по холоду уже сказали, что 157...

  11. #100

    Регистрация
    19.12.2010
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    105
    Репутация
    238
    Цитата Сообщение от romany Посмотреть сообщение
    Я ориентируюсь по этой таблице:
    Атлант.jpgАтлант2.jpg
    135ккал*1,163=157ват

  12. #101
    Холодильщик Аватар для romany
    Регистрация
    04.12.2010
    Адрес
    Балаково, Саратовская обл.
    Сообщений
    252
    Репутация
    1634
    Спасибо Всем, кто ткнул меня носом в мою же таблицу. НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!
    Стараюсь делать хорошо, а плохо само получится
    тел. 8 (937) 142-10-05

  13. #102
    Холодильщик Аватар для Алексаша
    Регистрация
    15.05.2007
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    64
    Репутация
    1046
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Вероятнее всего 135 Вт это потребляемая мощность, по холоду уже сказали, что 157...
    О! Это круче, чем вечный двигатель.

  14. #103
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Попутчик Посмотреть сообщение
    135ккал*1,163=157ват
    В Ск-140, как раз 140 указывает на кКал/час гляньте оприсание.
    Цитата Сообщение от Алексаша Посмотреть сообщение
    О! Это круче, чем вечный двигатель.
    Параметр СОР знаете?
    Последний раз редактировалось вьюга; 10.04.2011 в 23:48.

  15. #104

    Регистрация
    25.07.2011
    Адрес
    Казахстан,Костанай
    Сообщений
    1
    Репутация
    0
    razor,Ваш спор похож на приколы:нэ знаю як,но нэ так.и еще Хоть хуже но нэ по вашему.Тебе же Алексеич на основании опыта и многих примеров объясняет очевидное, а ты стал в позу нет и все.

  16. #105

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    23
    Репутация
    109
    Ну так ты обьясни в чем я не прав, а то в жаркую пору лазить по форуму мне некогда.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 14:49
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 17:25
  3. Перевод х-ка с R600 на R134 или R12.
    от Холодно в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:54
  4. Бирюса - срабатывает защита компрессора. Нужен мастер.
    от Бирюса в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 22:42
  5. Бирюса-6 -- свист после замены компрессора.
    от SashBats в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •