Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 149

Тема: Шунтирование ТРВ.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    У меня до сих пор лежат нулячие ТРВ-2м изготовленные во времена доисторического материализма, а ТРВЕ -это действительно лажа.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    У меня до сих пор лежат нулячие ТРВ-2м изготовленные во времена доисторического материализма, а ТРВЕ -это действительно лажа.
    А у меня есть три испарителя от ИФ новые запакованные 70-тых годов.

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    А у меня есть три испарителя от ИФ новые запакованные 70-тых годов.
    кстати статика бывает востребована-конкретно на цветочные камеры. сооружается будка с дверью из стеклопакетов -пару испарителей на стенку-закрывается жалюзями для эстетичности)).. агрегат какая нить асперка и самое то для цветов. это кстати для нежного продукта намного лучше чем испар с динамикой.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    А у меня есть три испарителя от ИФ новые запакованные 70-тых годов.
    Нужно было на зиму быстро сделать отопление. Припаял к АК-шным, они подлиннее ИФ-овских, штуцера под металпласт и к котлу через гребёнку, да так и стоит в одной комнате, в других тёплый пол, жена правда пилит мол пыли много и режуться, давай меняй. В гараж один перец выпросил, так стал его фуфайкой закрывать - мне говорит больше +15гр. не надо. Ещё думаю для теплонасоса хорошо их использовать - главное закопать поглубже. Если река, пруд поблизости, то туда его.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати статика бывает востребована-конкретно на цветочные камеры. сооружается будка с дверью из стеклопакетов -пару испарителей на стенку-закрывается жалюзями для эстетичности)).. агрегат какая нить асперка и самое то для цветов. это кстати для нежного продукта намного лучше чем испар с динамикой.
    Доказывал тут одной цветочнице это - ни фига, купила сплит киловатта на полтора по электричеству и держит 3 градуса для этого нежного продукта. Вроде со стажем, тема по наследству ей перешла, ездит консультируется везде.
    Всё неизвестное принимается за великое

  6. #5

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Лет 10 назад понадобилось запитать две камеры с разными температурами -10 и +5с и с разным количеством испарителей. Соответственно и двумя ТРВ.Настраивал муторно долго, настроил ,но не на долго.Меня это утомило и я выбрал другой вариант,в камере с плюсовой температурой перед ТРВ установил эл.магнитный клапан управляемый ТАМ-133,ТРВ открыл произвольно и к испарителю не подключал,Термостаты камер подключил параллельно. Да, капиляр 133 подключил после испарителя. Работает по сей день и без проблем в регулировке

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    ТРВ 2М действительно надёжные и по цене и по качеству. В своё время набрал их в прок и потихоньку ставлю на витрины и шкафы.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #7
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    набрал их в прок и потихоньку ставлю на витрины и шкафы.
    они же на 12фреон рассчитаны, а вы пропано-бутаново-метановыми смесями увлекаетесь....

  9. #8

    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    Украина,Днепропетровск
    Сообщений
    56
    Репутация
    45
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    В своё время набрал их в прок и потихоньку ставлю на витрины и шкафы
    А вот тут-то и капиляр нуна, а Вы всё по старинке...

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Sерый!!
    Выпускались и производятся 12 ТРВ-2М, 22 ТРВ-1,2.
    Это надо знать.
    Смесями я занимаюсь очень давно, но это не о чём не говорит.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Sерый!!
    Выпускались и производятся 12 ТРВ-2М, 22 ТРВ-1,2.
    Это надо знать.
    Как "Отче наш", выучи и повторяй на ночь. А для Ляксееча скажу,что были и 1М и 0,6, да мож и ещё чего забыл.
    Всё неизвестное принимается за великое

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Sерый!!
    Выпускались и производятся 12 ТРВ-2М, 22 ТРВ-1,2.
    Это надо знать.
    Смесями я занимаюсь очень давно, но это не о чём не говорит.
    и теперь скажи где их взять! конкретно трв-2м.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  13. #12
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Sерый!!
    Выпускались и производятся 12 ТРВ-2М, 22 ТРВ-1,2.
    Это надо знать.


    владимир алексеевич, скажи пожалуйста : какая связь между ИФ-56 и 22ТРВ-1.2 ?????????????

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Город Орёл. Фирма "Орлекс"
    Заказ по заявки. Оплата по безналу. Отгруз после оплаты по почте или ЖД.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Город Орёл. Фирма "Орлекс"
    Заказ по заявки. Оплата по безналу. Отгруз после оплаты по почте или ЖД.
    знаю я эту шарагу. http://www.packo.ru/node/1074 только вот трв-2м уважаемый выпускало всё таки иваново и вроде ещё прибалтика. и с производства они сняты уже давненько.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Просто ТРВ подбирается по холодопроизводительности холодильной установки. На "ОРЛЕКСЕ" производят ТРВ до 10 квт с флянцевыми соединениями.
    Фирма работает в области холода более 20 лет