muravei77 !!
Есть готовые заводского изготовления. Любые переходники. Гнал трассу и более метров в баре.Использовал переходы 5/8 и 3/8.
Дозаправил. Работает.
взял экспандер расширил трубу 7/8 воткнул запаял. и нах штуцера с бортовками...да и 22 труба не сладко в этом деле бортовочном.. ёпама.. лексеич как всё сложно))))))) да кстати -а если центральный кондей и трубы какие нить под 54 чем бортуешь?))
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
muravei77
Не приходилось иметь такую любезность монтировать сплиты с 52 трубой. А вот "Бицера" монтировал под пайку.
Это совсем другой вопрос. Убеждён, что пайка на сплитах это нарушение технологии монтажа.
Бытовая техника (Кондиционеры, газовые колонки, стиральные машины и т.д.), предназначенная для жилого фонда, должна быть изготовлена так, чтобы при установке не требовалось никаких сварочных или паяльных работ. Иначе будет снята с реализации. А 52 труба в жилых домах не нужна (не встречается).
Попутчик
Как показывают тепловые расчёты теплообменник в холодильных расчётах нужен обязательно.
Однако гидравлические и конструктивные (для сплитов) перетягивают расчёты по теплу.
Кондей LG, 12 BTU, обратка - 1/2
1. 1/2 осталось мало, а трасса длинная
2. Есть 19/32, достаточно
3. Хочется сделать трассу покомпактнее
Можно ли упихать трубу с жидкарем в обратку, внутрь? Какие есть засады, кроме технических?
Спасибо за ваши ответы. Я отвечал на заданый вопрос. Есть варианты ответов: 1 можно. 2 нельзя. 3 можно буде лучше. 4 можно будет хуже. Мой ответ-вариант 4