На десять кубов с хорошей теплоизоляцией за глаза хватит 2000 Вт х\ производительности и 25 м кв. испарителей ИРСН-12,5 что бы получить -20С*. Ты же начинаешь плясать от имеющегося агрегата.
На десять кубов с хорошей теплоизоляцией за глаза хватит 2000 Вт х\ производительности и 25 м кв. испарителей ИРСН-12,5 что бы получить -20С*. Ты же начинаешь плясать от имеющегося агрегата.
мне не надо -20,надо +5-+10,а испарители скорей всего ИРСН-13,в ним же трубка 16 идет ops:
Смотри, чтоб бошку не отшибли)) Лет десять назад многие из бытовиков кинулись на "большие деньги" в торговый холод. Попрактиковались, только после них все пришлось переделывать заново, за их же счет. До них не могло дойти почему мы за одну и ту же работу берем в три раза дороже))
Смотри, чтоб бошку не отшибли)) Лет десять назад многие из бытовиков кинулись на "большие деньги" в торговый холод. Попрактиковались, только после них все пришлось переделывать заново, за их же счет. До них не могло дойти почему мы за одну и ту же работу берем в три раза дороже))
вот поэтому и прошу помощи,как правильно подобрать и сделать,но вы вижу не хотите помочь
Хочу напомнить, что сборка не моя. А ТРВ стоит 12ТРВ2М.
Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что термобаллон закреплён на жидкостной линии. Попытка установить его на штатное место приводит к заклиниванию (прихвату) и примерно 1час геморроя.
Агрегат заправлен R22 до 3бар на всасе. Все регулировки заключаются в количестве газа. Но это в данном случае. Гарантию я не давал, а предложил поменять агрегат. Получен отказ. Так, что перекрестился и душевно попрощался.
Утром звонил заказчик. Всё ОК. Хорошо обмерзает только верхний испаритель, другие "сопливят". Но температура в камере +2 (то, что доктор прописал). Температура наружного воздуха сейчас +15. А дальше, как говорится, будем посмотреть.
Хочу напомнить, что сборка не моя. А ТРВ стоит 12ТРВ2М.
Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что термобаллон закреплён на жидкостной линии. Попытка установить его на штатное место приводит к заклиниванию (прихвату) и примерно 1час геморроя.
Агрегат заправлен R22 до 3бар на всасе. Все регулировки заключаются в количестве газа. Но это в данном случае. Гарантию я не давал, а предложил поменять агрегат. Получен отказ. Так, что перекрестился и душевно попрощался.
Утром звонил заказчик. Всё ОК. Хорошо обмерзает только верхний испаритель, другие "сопливят". Но температура в камере +2 (то, что доктор прописал). Температура наружного воздуха сейчас +15. А дальше, как говорится, будем посмотреть.
спасибо будем пробовать собрать так же,а сколько времени у твоего закзчика работает эта камера
magna, когда научишься оптимизировать фотографиии? 50 метров их настоящая цена.
Так, я же не волшебник. Только учусь.
А что значит "50 метров их настоящая цена"?
У меня они весят по 500 кб.