Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 45

Тема: Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000

    Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel

    Прошлым летом столкнулся с такой проблемой.Морозильная камера в столовой под мясо.Компрессор Битцер, контроллер элевел 974, внутри стоит воздухоохладитель с двумя вентиляторами.
    Вызвали по причине, что компрессор вырубается.При включении оказалось что открывается байпас внутри компрессора из-за его перегрева,где-то после одного часа работы.Как оказалось перед этим приезжал мастер, поменял контроллер.
    Вентиляторы воздухоохладителя включались сразу вместе с компрессором.Потом выяснилось,что они должны были включаться контроллером по температуре испарителя, но датчик температуры засунули в отвод талой воды(наверно подумали что это ТЭН :-) )
    Насколько я понимаю, температура перегрева паров здесь поддерживалась за счет вкл-выкл ветиляторов испарителя?
    Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от vladice
    2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
    Думаю по давлению на всасе.
    Цитата Сообщение от vladice
    1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    Существенной разницы наверно не будет, при правильной настройке температуры включения вентиляторов.
    Всё неизвестное принимается за великое

  4. #3
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997

    Re: Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel

    Цитата Сообщение от vladice
    Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
    1. Предпочитаю середина или конец испарителя, чтобы пониже упало давление перед включением компрессора.
    2. Чаще всего температура включения вентиляторов минус 5-6, (или по крайней мере до 0) град на испарителе. Но надо знать и рабочие температуры в камере, от них плясать. Вот дифференциал включения не вспомню, давно не возился. Но там еще есть параметры важные при настройке - работа вентиляторов при оттайке, работа вентиляторов относительно компрессоа...

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    Думаю по давлению на всасе
    Мне же температуру надо вогнать в данные контроллера, нужно, чтобы она обеспечивала охлаждение компрессора и температуру в камере.Как это на практике?, смотреть по соответствующей шкале t х/агента на манометре?

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    Ну вот возьмем для примера камеру -18гр, соответственно температура кипения должна быть где-то -30гр, + прегрев = -10гр.Как теперь это увязывать с тепрературой вкл-выкл вентиляторов?

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231

    Re: Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel

    Цитата Сообщение от vladice
    Прошлым летом столкнулся с такой проблемой.Морозильная камера в столовой под мясо.Компрессор Битцер, контроллер элевел 974, внутри стоит воздухоохладитель с двумя вентиляторами.
    Вызвали по причине, что компрессор вырубается.При включении оказалось что открывается байпас внутри компрессора из-за его перегрева,где-то после одного часа работы.Как оказалось перед этим приезжал мастер, поменял контроллер.
    Вентиляторы воздухоохладителя включались сразу вместе с компрессором.Потом выяснилось,что они должны были включаться контроллером по температуре испарителя, но датчик температуры засунули в отвод талой воды(наверно подумали что это ТЭН :-) )
    Насколько я понимаю, температура перегрева паров здесь поддерживалась за счет вкл-выкл ветиляторов испарителя?
    Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
    FSt =( -5 до +5)

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от vladice
    Ну вот возьмем для примера камеру -18гр, соответственно температура кипения должна быть где-то -30гр, + прегрев = -10гр.Как теперь это увязывать с тепрературой вкл-выкл вентиляторов?
    Если у вас воздухоохлод. (с вент.) то прегрев = от 4 до 7К

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    Если у вас воздухоохлод. (с вент.) то прегрев = от 4 до 7К
    Внесем корректировку:перегрев -25гр(это я по старой памяти, как в техникуме учили прегрев для фреона tкипения +20-25 гр.,возможно это про батареи надо будет толмуды полистать, вспомнить) ops:

    [quote]FSt =( -5 до +5)

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Видно не совсем понимаете что такой перегрев. Советую хотя бы такую книгу: Жаккар П. Сандр С. Пособие для холодильщиков-практиков. 100 практ.советов.2003г. Ст. 32.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    перегрев - это когда последняя капелька агента превратилась в пар и пока летела до выхода испарителя нагрелась по отношению к Ткипения.по моему так

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от vladice
    если дельта между Ткипения и Твоздуха в камере 15гр, то получается это для плюсовой камеры?
    Vladice смотрите, t

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    Большое спасибо Rashed кажется "догнал", завтра встану, полистаю книги, а то что-то каша в голове, давно в теорию не вдавался.Всем спасибо за помощь.

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от vladice
    перегрев - это когда последняя капелька агента превратилась в пар и пока летела до выхода испарителя нагрелась по отношению к Ткипения.по моему так
    Можно и так, да! А теперь подумайте, если разница между выход и вход в испар. будет 25К.

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от vladice
    куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
    А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримся
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  16. #15

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Sерый
    Цитата Сообщение от vladice
    куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
    А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримся
    Это самый верный способ, опробовано не один раз и с первой попытки не всегда,конечно, получается определить точное место установки датчика.Главное подальше от нагревателей.def ставлю 4C чтоб не так часто откл. вентеляторы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Настройка контроллера ID974
    от Холодно в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 20:25
  2. Смазка двигателя вентилятора обдува конденсатора
    от вадимка в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 19:58
  3. Холодильник Панасоник - подбор аналога вентилятора
    от toha в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 21:39
  4. Стинол-102 -- как добраться до вентилятора?
    от Aleksanderro в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •