Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45

Тема: Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel

  1. #16
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Sерый
    Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
    Точно так, а включение и выключение вентиляторов воздухана, на мой взгляд, подобрать по более благоприятным условиям для работы компрессора, а это лучше сделать манометром на всасывании.
    Всё неизвестное принимается за великое

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Sерый
    ставим всегда -10с и не паримся
    Если в ХК, температуру выключения вентиляторов будет -10 и ещё не известно какой дифференц. То есть, когда включатся. Тогда ждите гидро-ужар.

  4. #18
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    vladice Если при работе компрессора, вент. испар. надолго будут стоять или не функционировать, жидкий фреон не успевает полностью испаряться и попадает через всас в компрессор (особенно если нет жидкоотделителя), т.е заливается и клапана, при сжатия жидкого фреона слетают (гидро-удар), поэтому надо ещё посмотреть Fdt - Задержка включения вентилятора после оттайки от 0 до 60 сек не больше. Кроме того, надо настроить параметры оттайки правильно, чтоб шуба льда не была. И главное, очень внимательно смотреть, какая аттайка (электрич. ТЭНыми, горяч. Газом или смешанно) и настроить Dty - Тип разморозки =0 – электрическая ; =1 – горяч. Газом; =2 – свободная

  5. #19
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Rashed,
    Цитата Сообщение от Rashed
    жидкий фреон не успевает полностью испаряться и попадает через всас в компрессор (особенно если нет жидкоотделителя)
    не будь таким пессимистом, мы же рассматриваем низкотемпературную камеру, верно? В таком случае на агрегате должны стоять маслоотделитель и отделитель жидкости по умолчанию.
    Цитата Сообщение от Rashed
    поэтому надо ещё посмотреть Fdt - Задержка включения вентилятора после оттайки от 0 до 60 сек не больше.
    объясни для чего эта задержка нужна? Обычно её ставлю по нулям. А вот время каплепада или дренажа можно сделать побольше .
    Цитата Сообщение от Rashed
    Кроме того, надо настроить параметры оттайки правильно, чтоб шуба льда не была.
    красиво говоришь, но в жизни иногда всё сложнее бывает. Иногда неделями приходится искать золотую середину "время оттайки-темпер.конца оттайки". То шуба до конца не сходит, то испарения на потолке камеры от тёплого ВОПа превращаются в сталактиты.
    Цитата Сообщение от Rashed
    И главное, очень внимательно смотреть, какая аттайка (электрич. ТЭНыми, горяч. Газом или смешанно) и настроить Dty - Тип разморозки =0 – электрическая ; =1 – горяч. Газом; =2 – свободная
    это и ёжу понятно
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  6. #20
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Sерый
    это и ёжу понятно
    Sерый с Вами, конечно приятнее общаться, видно что с полслова поймёте, но тот, по вопросу, понятно что, надо подробно объяснять.

    Цитата Сообщение от Sерый
    объясни для чего эта задержка нужна? Обычно её ставлю по нулям.
    Я тоже ставлю по нулям, но иногда, когда агрегату холодно, и стоит защита по НД, при пуске комп. после оттайке, идёт в низки холод и отключается, особенно, когда испар. интенсивно охлаждается и снижается давление паров. Поэтому такая задержка.

  7. #21
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    Sерый, -Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
    А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримся------все точно на 100%,проверено не один раз.

  8. #22
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    Небольшое дополнение-если конец датчика металический,необходимо заизолировать,можно даже куском салофана,а лучше всего термоусадочной трубкой.

  9. #23
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    Цитата Сообщение от payl
    салофана
    Упс...

  10. #24
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    -25гр(это я по старой памяти, как в техникуме учили прегрев для фреона tкипения +20-25 гр.,возможно это про батареи надо будет толмуды полистать, вспомнить)
    - поискал в старых лекциях, что за цифра отпечаталась в башке 25гр- это перегрев на всасывании в РТО(регенеративном теплообменнике).До сих пор ops: .
    Большое спасибо за ответы, еще один пробел в образовании прикрыл. :hi: С праздником Христова Воскресения!

  11. #25

    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    [quote=Rashed]Vladice смотрите, t

  12. #26
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Crash
    Во время оттайки вентиляторы вообще-то мы ставим на отключение. С включенными вентиляторами оттайка обычно идет на плюсовом оборудовании или к примеру на низкотемпературных бонетах. А тут , как я понял, речь идет о морозильной камере.
    Особенно на низкотемпературных бонетах, во время оттайки вентиляторы не должны работать, и после - вкл. только на -10

  13. #27
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    [quote=Rashed]Особенно на низкотемпературных бонетах, во время оттайки вентиляторы не должны работать, и после - вкл. только на -10

  14. #28
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Sерый
    А вот тут я готов поспорить: На бонетах испарители плоские и широкие, тэны стоят на узких сторонах, поэтому при неработающих вентиляторах остаётся не прогретая полоса по всей длине, кроме этого постепенно образуется ледяной затор в воздуховоде в стенах бонеты. Поэтому у нас вентиляторы работают всегда. Продукция от этого не страдает. t конца оттайки +8;+10, время 30-40 мин, 5-10 мин дренажа.
    В большинстве бонет, где ТЭНов мало, положено смешанная оттаика. Т.Е. по мимо ТЭНов ещё и горячем газом. Но если на одних ТЭНах, тогда конечно без вент. не обойти.

  15. #29
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от Rashed
    положено смешанная оттаика. Т.Е. по мимо ТЭНов ещё и горячем газом.
    честно скажу, я такого не встречал
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  16. #30
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Sерый
    честно скажу, я такого не встречал
    В бонетах, оттаика должна проходить быстро и безболезненно для замороженных продуктов. Электро-оттайка идёт очень долга, если заметили этого, и неравномерно!
    (парогенератор раз в мес. и дежур. персонал круглосуточно и ….). А газовая – быстро и равномерно на весь испаритель. В бонетах, кроме испар. есть много места (ходы, поддон, слив…). Поэтому ставят доп. ТЭНы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. Настройка контроллера ID974
    от Холодно в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 20:25
  2. Смазка двигателя вентилятора обдува конденсатора
    от вадимка в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 19:58
  3. Холодильник Панасоник - подбор аналога вентилятора
    от toha в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 21:39
  4. Стинол-102 -- как добраться до вентилятора?
    от Aleksanderro в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •