Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70

Тема: Мытье конденсаторов холодильного оборудования

  1. #31
    Холодильщик Аватар для НИКОЛАЙ ПОВХ
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    ХАБАРОВСК
    Сообщений
    120
    Репутация
    1525
    давление не замерял,повторяю ещё раз-отмывает ИЗУМИТЕЛЬНО!!!!
    Ремонт бытовых холодильников в Хабаровске +7 914 544 50 14. holodmaster27.ru

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #32
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Да я не спорю ,что им мыть можно, просто "керхер" громко сказано.

  4. #33
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от ded t
    2 кг. хоть давит ?)
    Исправный "Малышок" поднимает воду с 60-ти метров, а это не много не мало 6 атм. однако.
    Всё неизвестное принимается за великое

  5. #34
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от strateg
    Исправный "Малышок" поднимает воду с 60-ти метров, а это не много не мало 6 атм. однако.
    Тоже сильно сказано. 8 метров max столб, насколько я помню, дальше отрыв.

  6. #35
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от strateg
    Исправный "Малышок" поднимает воду с 60-ти метров, а это не много не мало 6 атм. однако.
    Вообще по паспорту 65 м, но шланг не выдерживает, чтоб проверять. На 15 м проверяли, только что набор слабый. Торговые витрины, шкафы и стали очень не удобно Кёрхером мыть из-за длинного пистолета, приходится откручивать агрегат. А этим мыть удобно, надо приобрести такого наверно.

  7. #36
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    вот, правда на ручеёк, но одна малина.
    Изображения
    Всё неизвестное принимается за великое

  8. #37
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Есть скважина у нас рабочая с Малышком таким, поднимает воду в пластиковый бак с глубины 25м. вот уже 10 лет. Конечно иногда горят от старости и корозии. Но водой пользуется 20 чел. ежедневно.

  9. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Лично я уже 3 года пользуюсь 5-ти литровым тайваньским опрыскивателем с добавками моющих средств без разборки внутренниго блока сплита. А оконники приходится разбирать, часто встречаются слизистый отложения бактерий :shock:

  10. #39
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Керхер очень хороший аппарат.
    У меня в фирме сделали из старого баллона из под фреона мойку для сплитов
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #40
    Холодильщик Аватар для лесник
    Регистрация
    01.02.2009
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    95
    Репутация
    1000
    С мойками высокого давления, как промышленными, так и самодельными, боле-мене понятно. В применении просты, результаты применения - наглядны и впечатляют. Но не везде ими можно воспользоваться. Особенно это касается внутренних настенных блоков кондиционеров, как испарителя, так и барабана вентилятора. В этом случае хорошо бы помог парогенератор, но как он работает и как им пользоваться - информации мало. А приобретать "кота в мешке" - дорогое удовольствие. Хотелось бы узнать плюсы и минусы этих приборов и результаты их применения.

  12. #41
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Пароичистителем не приходилось пользоваться, но вот переносной самоделкой просто и быстрочистить блоки сплитов.
    Заливают горячую воду с житким мылом или преобразователем жира и вперёд......
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  13. #42
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    Цитата Сообщение от лесник
    Но не везде ими можно воспользоваться. Особенно это касается внутренних настенных блоков кондиционеров
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич
    но вот переносной самоделкой просто и быстрочистить блоки сплитов.
    владимир алексеевич, вопрос про внутренние блоки был. Или Вы их тоже струей воды очищаете?

  14. #43
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Да, просто дренаж есть. При регулировки струи мойка внутреннего блока производится водой.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #44
    Аватар для sergeyk_a
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Московская обл
    Сообщений
    18
    Репутация
    521
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич
    Керхер очень хороший аппарат.
    У меня в фирме сделали из старого баллона из под фреона мойку для сплитов
    можно взглянуть на сие чудо,выложи фотки

  16. #45
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Сегодня сфоткаю. Сообщи мыло.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. НЕДОСТАТКИ у торгового холодильного оборудования
    от Елена2009 в разделе Ремонт холодильников как бизнес
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 07:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 20:42
  3. Обслуживание холодильного оборудования магазинов, ресторанов
    от payl в разделе Ремонт холодильников как бизнес
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 14:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 22:02
  5. Расчет капиллярки для торгового холодильного оборудования
    от DJ Mityai в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 17:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •