Тема: Холод Норд 214-1 нет протяжки испарителя

Древовидный режим

  1. #11

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Спасибо, господа, что со мной возитесь. Попробую изложить ситуацию по иному.
    Дедушек, которые помогли, нету. На побегушки никто не возьмёт даже при условии если я платить за это буду. По телефону, ни чего не скажут - чуят - КОНКУРЭНТ.
    Или может я плохо маскировался.
    ===============================================
    Холод стоял пол года до этого плохо морозил - эта информация со слов хозяйки.
    Холодильник в ремонте не был. Компрессор родной. Во время работы дзеленчит.
    Ремонт делал на дому.
    Проколол фильтр и сервисный. Давление на стоянке 4 и 4 Бар.
    Далее включил. Ток пусковой 2А. Ток рабочий через 5 минут 1,1А.
    Через 5 минут давление нагнетания 12 Бар, Всаса 0,8 Бар.
    Время выравнивания давления 5 минут
    Проверка компрессора (не совсем грамотная с моей стороны) Дал 2 Бар 22 фреона под хвост и дождался пока наберет 17Бар. Выключил. Стрелка в течении 1 сек визуально осталась на месте.
    Если смотреть на стрелку 5 сек, то видно что она медленно движется.
    Проверил капилярку -от 4до 1Бар давление падает за 53 сек.
    Помыл только испаритель и капилярку. Давление стало падать за 24 сек.
    Поменял ФО, вакуум 20 минут. Заправка китайским 12 фреоном паровой фазой 130 грамм.
    Ток КМ в вакууме 0,74 А.
    После заправки через 10 минут ток - 1,4 А.
    Давление всаса через 10 минут после заправки 1,8Бар
    На вторые сутки: компрессор и нагнетание очень горячие. Руку удержать не реально даже 1 сек.
    Фильтр 40-45 град. Всас до компрессора 20 см - прохладный.
    МК -15 град. ХК +10+18. Половина испарителя мокрая, вторая правая сухая.
    Холод выключается раз в 1.5 часа, наверно из-за перегрева МК
    Больше ни чего не делал.
    =============================
    Мои выводы. Если опять "разговор ни о чем" поправьте меня пожалуйста.
    1. После моего вмешательства ток и давление увеличились. Скорее всего из-за промытой капилярки.
    2. По поводу плохого фреона и паровой фазы - заправил три холодильника Днепр 2 этим же фреоном и паровой фазой строго по весам- работают нормально. Полная протяжка испарителя, всас сухой прохладный. Температура в морозилке -25 град.
    3. Давление всаса высокое. Это признак потери производительности МК.
    Нашёл старенький компрессор без бирки похож на ХКВ-6. Проверил вроде рабочий.
    Хочу подкинуть. Проверял следующим образом (всас открыт (знаю что нельзя)) -
    Время набора давления до 25 бар на прямую 6 сек. Через конденсатор Норда 233 - 34 сек.
    Стрелка визуально в течении 5 сек стоит на месте.
    Ток пусковой 2А, рабочий 1,02 А без нагрузки. При 25 бар 1,14 А.
    При 10 Бар запускаться не хочет. При 7 - запускается.
    Реле РПЗП2 на 1,4А пойдет ?

    Последний раз редактировалось recom; 20.08.2013 в 01:46.