Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Ну Я так ляпою, но не от чёртвости характера.Но как бы подержать.Не встречал ни одного компрессора,чтобы через чёртачкубыло R12-R22.Там не20% мощности а побольше.Смотри удельный вес.Когдато не нужно быть практиком.
КРro, я не буду спорить и доказывать относительно теоретических данных,но на практике приходилось (на торговом оборудовании) стравливать 22й,и заправлять 12м.При этом холодильники(витрины) работали с нормальной температурой в обычном режиме.Чтоже касается масла,так минеральное масло для 22го прекрасно подходит для 12 и 600го газов.Не подходит масло 12го для 22 газа. :!:
Был период когда появилисьШХ-0,8 с СК-200наR-22.В принципе работает,но тепловой нагрузки не держит.Фирма быстро увяла,а приходилось клиенту долго нудно объяснять.Почему новый хол. не держит температуру.Будте внимательней даже на рейке мощностей один итотже двигатель на разных фреонах имеет разную мощность.Данфос отказался от универсальности.А если через- то стоимость от10-20% увеличивается и там нет минералки.