Морозильный ларь не высокого качества, в нашей местности обычно комплектовался Ярославскими компрессорами, имеющими маленький срок службы, утечки по "горячему" контуру тоже не редкость. Какие там -30 ?! уж хоть -18 бы давал.
Смысл менять будет, если температура эксплуатации ларя меняется в широких пределах, но безразмерно увеличивать объём фильтра не стоит в любом случае: на давление конденсации, а как следствие и давление кипения, и заполнения испарителя х/а, оказывает влияние не только температура , но и объём конденсатора + жидкостной магистрали до фильтра + сам фильтр. В итоге с разными фильтрами можем иметь разное обмерзание, компенсировать увеличенный фильтр увеличением дозы х/а тоже не выход, ведь испаритель остался родной, и при остановке по температуре все эти лишние граммы теплого фреона при выравнивании, будут дополнительно греть испаритель, что совсем не экономично.
...и не только для ларя, но и для увеличенного компрессора. Работа на вакуум не есть хорошо, 600-е не рассматриваем.