Вот! никогда в НТ технике нельзя ставить кончиком вниз металлическую гильзу - в зазор затекает вода/конденсат и при замерзании со временем нарушает герметизацию.Сообщение от netromancer
Теперь для полной уверенности поменяй их местами. Посмотри, что показывают оба отепленные. При желании нужный датчик потом откалибровать (опция СА1 или СА2 соотв.) в пределах +/- 12 град, если устроит, пущай пашет.
Встречал несколько раз, что обычно неполярный датчик начинает врать при определенном подключении к колодке, т.е. появляется полярность вкл.
Кстати, можно попробовать просушить датчик, и засиликонить потом зазор, но замена - идеальное решение. его цена - 4...5 уе. Только помни, что есть датчики на 1 кОм и 10. Если нет одного подходящего, придется менять оба чтобы были одного типа. опция переключает только тип датчика на оба сразу.
2 кОм разница это много, по-моему градусов так 20 для 10 кОмного. По инструкции "точность выше 0,5% шкалы измерения"... .