Тема: Защита силовых цепей электронного блока

  1. #31
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Холодно
    Цитата Сообщение от вьюга
    С третьего захода почти случайно обнаружил пролив воды с дренажного шланга... на корпус компрессора! Этого оказалось достаточно для срабатывания УЗО.
    Ну так и хорошо. Лень на работу ездить?
    А если бы не сработал, лило-лило, потом все контакты сгнили и отвалились? Хотя если выгодней именно так то другое дело.
    Нет, я спокойно отношусь к УЗО, но в том случае УЗО был включен на все сразу. А это десятки аппаратов. Знаете в чем засада? Слив конденсата начинался через много часов после включения аппарата. Т.е. сказать точно, что выбивает именно этот шкаф затруднительно, на момент осмотра уже все сухо. Времени ушло оччень много.
    А контакты не сгниют - вода просто попадала на кожух и стекала на раму, при этом смачивая амортизаторы компрессора.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #32
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    Ааааа! Ну эт др дело.
    Ну тут ничего не слеоаешь, только на каждый агрегат по автомату.
    Мы так конечно не заморачиваемся, у нас полюбому на каждые 3 холодильника по УЗО.
    У нас клиент деньги не считает. Сдох компрессор и хрен с ним.
    Но дома вот например у меня 1 кондиционер и 2 бытовых холодильника.
    На каждом по автомату 6а. Ну и на кондее тоже 6а.
    Ниразу не срабытвал.
    На серьезной технике реле давления выручают по высокому в случае плохого переохлаждения и низкому в случае утечек, правда там по низкому не для защиты стоит, но сработает если фреон утечет.

    Защита думается всегда под каждый случай. Существует множество автоматики для защит разной техники. Надо все проэктировать под конкретный случай.
    Если бы я рулил супермаркетом, я бы замутил нормальный щиток с автоматом на каждую розетку.

    Вот например я электрику делал у друга в квартире.




    Нижний ряд под автоматику теплого пола и УЗО еще там не хватает.
    Зато гарантирована защита от кз есзи например перегрузит какую то комнату калориферами, другие будут работоспособны.
    Вот так же поидее надо с агрегатами, автоматы стоят копейки, почему бы на каждый не поставить.

  4. #33
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    Да, еще клиент хотел туда цифровые амперметр и вольтметр.
    Отговорил за ненадобностью. Ну нахрена ему ток нужен?
    Тем более там на лестниуе у них счеткичи прикольные, с вольтметром и амперметром, выйти да поглядеть можно. Вот такие щас клиенты продвинутые в квартирах живут. Хотя сами ничего не умеют. Но током с вольтами интересуются.

  5. #34
    Холодильщик
    Регистрация
    07.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Репутация
    1000
    Что-то как-то от темы топика отклонились. Если говорить про защиту выходных цепей эл. блока (т.е. контактов реле, управляющего компрессором), то УЗО не панацея. УЗО не сработает, если повышенный ток вызван не утечкой на землю, а межвитковым замыканием в обмотке электродвигателя, например.

  6. #35
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    А если дублировать пускателями? Или реле др мощности?

  7. #36
    Холодильщик
    Регистрация
    07.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Репутация
    1000
    Цитата Сообщение от Холодно
    А если дублировать пускателями? Или реле др мощности?
    Путей защиты много. Может, стоит развить мысль в сторону поиска самого простого в реализации решения? Можно начать с обсуждения плавких вставок как самого простого решения.

  8. #37
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    Межвитковое обычный автомат вырубит

  9. #38
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Yahoo!
    Цитата Сообщение от Холодно
    А если дублировать пускателями? Или реле др мощности?
    Можно начать с обсуждения плавких вставок как самого простого решения.
    Плавкие вставки оч долго выгорают. Надо превысить ток намного больше.
    Автоматы тем и хороши что там внутри не только теплушка но и электромагнитный выключатель есть. Отщелкнется когда надо и мгновенно. Не брать в пример древние и помойные типа ИЭК ДЭК, эту помойку не рассматриваем.

  10. #39
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Ну… результатом межвиткового замыкания иногда бывает только лишь удвоение номинального тока..

  11. #40

    Регистрация
    17.02.2009
    Адрес
    казахстан астана
    Сообщений
    21
    Репутация
    0
    ну при удвоении тока защита на биметалле довольно быстро вырубится,если конечно автомат правильно выбран
    А вообще если дело дошло до виткового то быстрое отключение спасает только проводку и реле(пускатель)
    Почему никто не предлагает на рассмотрение тепловые реле. Они имеют довольно точную регулируемую настройку, и всегда применяются в электроприводах для защиты э\дв. А предохранители там используются для защиты от кз

  12. #41
    Холодильщик
    Регистрация
    07.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Репутация
    1000
    Цитата Сообщение от Холодно
    Плавкие вставки оч долго выгорают. Надо превысить ток намного больше.
    Они разные бывают. Есть и быстрые и замедленные относительно обычных. Я ж не предлагаю обычные использовать, прогресс на месте не стоит. Да тут особо за скоростью гнаться и не надо, если реле эл. блока защищаем.

    Цитата Сообщение от Холодно
    Межвитковое обычный автомат вырубит
    zenzel, ответил уже. Я с ним согласен. Да и не только в межвитковом дело. Что, других проблем не бывает, чтобы без утечки на землю ток повысился?


    Цитата Сообщение от bvale
    ну при удвоении тока защита на биметалле довольно быстро вырубится
    Там поболе надо превысить, чем в два раза.

    Цитата Сообщение от bvale
    Почему никто не предлагает на рассмотрение тепловые реле.
    Это биметаллические типа как в защитных реле компрессоров?

  13. #42

    Регистрация
    17.02.2009
    Адрес
    казахстан астана
    Сообщений
    21
    Репутация
    0
    это тепловые реле которые добавляются к магнитным пускателям,
    из советских-ТРН, РТЛ,РТТ

  14. #43
    Холодильщик
    Регистрация
    07.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Репутация
    1000
    bvale, предлагали опосредованно. Если я правильно понял Вашу мысль. Тепловые реле есть в составе обычных "автоматов". Правда, если обычные использовать, то там шаг значений тока срабатывания слишком большой.

  15. #44
    Заблокирован
    Регистрация
    08.03.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург, Россия
    Сообщений
    225
    Репутация
    0
    Что то не понял, всегда были и будут (как минимум два уровня защиты, тепловая и токовая, может не совсем корректно выразился), любой автоат имеет и тепловую и токовую защиту. Просто говоря, перегрузка может быть как токовой (длительный процесс) или импульсной (кратковременный процесс).
    Поскольку это не совместимые вещи в одном утройстве, их есть два(как минимум), кто скажет, что я не прав.

  16. #45
    Холодильщик
    Регистрация
    07.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Репутация
    1000
    Цитата Сообщение от Начинающий
    Просто говоря, перегрузка может быть как токовой (длительный процесс) или импульсной (кратковременный процесс).
    А импульсная, она не токовая?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. LG GR-349 -- отказ блока электронного управления и прочее
    от asds001 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2016, 19:57
  2. Свияга-404 - помогите найти схему электронного блока
    от harinea в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 13:25
  4. Срабатывает защита компрессора КВ-160
    от registr-72 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 23:18
  5. БИРЮСА 125\129\131 проблемы электронного блока управления
    от ЮРИЙ ПОПОВ в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •