Добрый вечер.После замены капиллярной трубки холодильник работает набирает температуру, в мк -15 и останавливается при -6,5 загорается красная лампочка холодильник включается при -3 .Капилляр поставил 0.7 длинной 2.5 м подскажите в чем ошибка
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
капилляку поменял поставил 3.5м заправил 100г 134 газа на всасе давление 0.2 трубка всасывания холодная и сырая .Набирает мк -17 и отключается при -7 загорается красная лампочка при -3 включается и так работает
Ну что начнем курс молодого бойца? Почему загорается красная лампа? - мало холода в мор камере. Что бы увеличить холод в мк надо увеличить время работы компрессора. Короче- удлинняй кт и будет тебе счастье.. НО это не мой метод. П драстеш - поймеш что грамотная прочистка кт намного быстрее замены оной. Без обид. Читай форум. Здесь ужо неоднократно это обсуждалось.
поставил капиллярку 5м, так рекомендует завод изготовитель .Заправил 134 на35г меньше нормы , тоже по рекомендации завода изготовителя,изменений нет. Сбросил еще грамм 10 газа температура в мк 21градус хк 4град выключается. Включается в мк -9 в хк 6 лампочка не загорается. Давления всасывания 0.1 ,оставил в работе посмотрим, как будет работать .
поставил капиллярку 5м, так рекомендует завод изготовитель .Заправил 134 на35г меньше нормы , тоже по рекомендации завода изготовителя,изменений нет. Сбросил еще грамм 10 газа температура в мк 21градус хк 4град выключается. Включается в мк -9 в хк 6 лампочка не загорается. Давления всасывания 0.1 ,оставил в работе посмотрим, как будет работать .
Пока будешь наблюдать за работой холодильника, время не теряй! Читай как чистить КТ. Способов множество, в зависимости от условий работы и пристрастий мастера.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt
... Включается в мк -9 в хк 6 лампочка не загорается. Давления всасывания 0.1 ,оставил в работе посмотрим, как будет работать .
Неважно это - должно быть намного ниже: даже на "малом холоде" включение идет при минус 18, посмотри его характеристики. А при минус 9 это две недели хранения. Траванешь клиентов!
Вероятнее всего пропущено изучение темы "Регенеративный теплообменник", значение которого многие недооценивают.
41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.