Так что засор на 600м тоже не исключён, простио может быть другой характер засора.
так и есть, не часто, но пару раз Атлант на R600 были с засором, очень легко и быстро помог пресс, характер засора совершенно другой, забиты были наглухо а не частично...
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
... Про парциальное давление слышали хоть? Сейчас он не полетит, но поскольку коктейль остается на всю оставшуюся жизнь, то вылетит летом, когда возникнут проблемы с конденсацией этой смеси. Поскольку гарантия на пайки вечная, а полетит всего-навсего не менявшийся компрессор, то замена за отдельные денешки (и от мастера пайка всего одна, после проколки, типа "всего-навсего"). Удобно и выгодно - два ремонта вместо одного.
Давление конденсации 600го ниже чем 134го, и как эта добавка повлияет на работу БХП? Аргумент: этого не может быть потому что не может быть никогда-хороший но доказательная база слабая. Я не претендую на абсолютно научное обоснование но хотелось бы узнать вашу аргументацию.
так и есть, не часто, но пару раз Атлант на R600 были с засором, очень легко и быстро помог пресс, характер засора совершенно другой, забиты были наглухо а не частично...
Думаю, что это самое правильное решение, а вот возвращаться к одному о томуже БХП через неделю и думать, что может произойти за это время, может конечно система уйти в полный засор, тогда крякнут продукты или м-к, или всё вместе....
Давление конденсации 600го ниже чем 134го, и как эта добавка повлияет на работу БХП? ... Я не претендую на абсолютно научное обоснование но хотелось бы узнать вашу аргументацию.
Такой аргументации от меня не было, но как раз парциальное давление окажется другим относительно давления заменяемого 12-го газа, и он перестанет быть конкретным аналогом. 134а как раз изобретался равноценной заменой что по давлению, что по применяемым комплектующим. В Вашем случае парциальное давление не будет равно давлению ни одного из примененых газов, и его легко вычислить, и понять, что проблемы возникнут именно летом.
Сообщение от strateg
... Если в мой огород, то 600-ый не добавляю.
Именно эту фразу я тут же удалил с пояснениями, что не относится к автору. Извини.
Сообщение от Митяй
Так а почему тогда не делают сразу смесевой из 134а и 600-го, всё-таки есть какая то фишка.
Потому что перекрыть идеально диапазон работы исходного 12-го не получится, можно например подобрать смесь для низкотемпературного режима, но в среднетемпературном будет несовпадение. И наоборот.
Скорее всего придется делать перерасчет объемов по конденсатору и испарителю. Ну а за пределами эксплуатации (например при отклонении от ТОС = +16...32 и говорить не приходится.
Заметили, что если аппарат на 134а впихнуть 12-й, то нагрев конденсатора неравномерный, почти как при засорении?
Последний раз редактировалось вьюга; 12.02.2011 в 00:21.
вьюга!! Как можно в аппарат со 134 впихнуть 12??
Ведь это разные газы и масло. Работать не будет. Свернётся масло.
Алексеич, это проверено не только многолетней практикой, но и в 1996 (кажется) году была Атлантовская рекомендация ремонта аппаратов на 134а и их перевод на 12-й. Так что это вполне законно.
Даже больше скажу - уже было пяток случаев с разными компрессорами на минералке, куда попадал 134а, вообще-то проблем не было. Но повторять это умышленно не хочется.
Засор может быть на любом хладагенте в том числе и на 600-м, 134-м и на 12-м, встречались засоры и на севетских холодильниках, но их природа другая, чем в "Атлантах"(ну может ещё пару тройку моделей этим грешат),отличается полной не пропускаемостью и быстрым решением с помощью домкрата.