Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 33 из 33

Тема: Бонета Кифато - испаритель забивается льдом

  1. #31
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от netromancer
    Действительно, колпачёк был в положении вниз. ТЭНы в рабочем состоянии. При попадании воды шипит хорошо. Заводские настройки не трогал: задержка-3, вентиляторы во время оттайки выключены. Датчики проверил на сопротивление. Разница при комнатной температуре составила около 2кОм.
    Вот! никогда в НТ технике нельзя ставить кончиком вниз металлическую гильзу - в зазор затекает вода/конденсат и при замерзании со временем нарушает герметизацию.
    Теперь для полной уверенности поменяй их местами. Посмотри, что показывают оба отепленные. При желании нужный датчик потом откалибровать (опция СА1 или СА2 соотв.) в пределах +/- 12 град, если устроит, пущай пашет.
    Встречал несколько раз, что обычно неполярный датчик начинает врать при определенном подключении к колодке, т.е. появляется полярность вкл.
    Кстати, можно попробовать просушить датчик, и засиликонить потом зазор, но замена - идеальное решение. его цена - 4...5 уе. Только помни, что есть датчики на 1 кОм и 10. Если нет одного подходящего, придется менять оба чтобы были одного типа. опция переключает только тип датчика на оба сразу.
    2 кОм разница это много, по-моему градусов так 20 для 10 кОмного. По инструкции "точность выше 0,5% шкалы измерения"... .

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #32
    Холодильщик
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Слободской
    Сообщений
    19
    Репутация
    1000
    БЛАГОДАРЮ!

  4. #33
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Да не за что, коллега!
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Холодильная витрина без названия - испаритель покрывается льдом
    от toha в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 00:57
  2. Чем забивается капиллярная трубка в бытовых холодильниках?
    от Romander в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 806
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 21:22
  3. Горка Кифато - масло из компрессора выгоняет в испаритель
    от payl в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 20:07
  4. Бонета NUORPE -- недостаточная холодопроизводительность.
    от netromancer в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 13:06
  5. STINOL-104 -- забивается льдом система ноу фрост
    от Маратович в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 21:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •