По таблице получается производительность по холоду 280 W, при стандартном режиме. У СК 200 около 180 W при стандратном режиме, если я не ошибаюсь. Практики с бытовыми мало, объясните если не...
Тип: Сообщения; Пользователь: Дима
По таблице получается производительность по холоду 280 W, при стандартном режиме. У СК 200 около 180 W при стандратном режиме, если я не ошибаюсь. Практики с бытовыми мало, объясните если не...
Добрый день!
Сгорел компрессор "Danfoos" TLES7F 102G 4710. Можно его заменить отечественным серии СК? Если да, то каким? Заранее спасибо!
Скинул на E-mail программу расчета капилярки от Danfoss. Хорошая программа, не знаю откроется через E-mail. Товарищу на флешку скидывал - открылась.
Холодильный агент необходимо сконденсировать, собрать в ресивер. На низкой стороне не должно быть избыточного давления. Дать постоять агрегату минут 30-40. Если агрегат не кустарный, в верхней части...
Спасибо большое.
Объем камеры 30 м.куб. Площадь воздухоохладителя 14 м.кв. В стекле сплошной поток.
Если не считать давление нагнетания 18 атм, агрегат работает идеально.
Были заменены батареи на воздухоохладитель.
ТРВ конечно подбиралось.
Давлние на всасывании 0,5 атм.
Может действительно перезаряд? Но 6 кг фреона - это же не много. Агрегат с ресивером.
Подобная модернизация связана с понижением температуры кипения.
Масло в системе было заменено. Сам агрегат работает нормально, температура в камере -18, компрессор не заливает, масло возвращается в...
Помогите пожалуйста. При замене фреона 12 на фреон 22 стало зашкаливать давление нагнетания. Воздух в системе исключён. Агрегат МВВ - 9, с компрессором ПБ - 10. При этом конденсатор прогревается...