Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: leoekb

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    Все наконец то запустил, то пришлось две стены...

    Все наконец то запустил, то пришлось две стены бурить для кабеля. Проверяю в тестовом режиме набор температуры. Трубка пластмассовая кстати - вкручивается снизу на блоке в выход дренажа и к ней шланг...
  2. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    так это я сам тормознул по привычке :D

    так это я сам тормознул по привычке :D
  3. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    да не манагеры а целый сервисный инженер сказал...

    да не манагеры а целый сервисный инженер сказал по фигу, любой стороной, крутил вертел его, уяснил одно - если запитывать кабель изнутри то флянцем наружу или наоборот, я думаю проведу кабель внутрь...
  4. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    Спасибо за советы!

    Спасибо за советы!
  5. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    ;) да ничего, как никак инженер, правда по ГМ...

    ;)

    да ничего, как никак инженер, правда по ГМ главное чтобы вместо КХН паравоз не получился, в принципе все понятно, с петлей что делать пойдет так как я нарисовал, что то у вас не видно куда...
  6. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    Сейчас ходил тыкался понял, что петлю лучше...

    Сейчас ходил тыкался понял, что петлю лучше сделать вверх и пустить в гофре тогда кабель при открывании/закрывании 3452будет чуть чуть на кручение работать и все , в двух местах на двери и самой...
  7. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    попытаюсь изобразить на фото, то что мне описали ...

    попытаюсь изобразить на фото, то что мне описали 3450
    вот фото там дренажная трубка медная видна, я уже часть болтов саморезных заменил на побольше диаметром с 4.2мм на 4.8мм такой же длинны т.к....
  8. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    muravei77, дозвонился до сервиса где покупал,...

    muravei77, дозвонился до сервиса где покупал, растолковали про профиль, что это как вы и писали для обогрева двери ставится между резинок, единственное трубка пластиковая с резьбой в непонятках,...
  9. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    3449

    3449
  10. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    Спасибо, многое прояснилось ! А если у меня...

    Спасибо, многое прояснилось ! А если у меня камера 4,41м3 то его ставить обязательно? куда же он запитывается на "всегда включено" ? посмотрел по эл. схеме на моноблок там написано что реле давления...
  11. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    Тут еще один вопрос нарисовался, при установке...

    Тут еще один вопрос нарисовался, при установке панели дверного проема, внизу свободные концы соединены желобообразным профилем, изначально я воткнул панель вместе с профилем но панель как то не...
  12. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    Посмотрел повнимательнее со стороны испарителя,...

    Посмотрел повнимательнее со стороны испарителя, перед компрессором высокая узкая пластиковая ванночка, ясно что для конденсата т.к. там в одном углу ниже уровня верхнего среза ванночки медная трубка...
  13. Ответов
    27
    Просмотров
    12,838

    Собираю камеру Ариада с моноблоком Polair 109RF

    Здравствуйте мастера холода, прошу вашей помощи в сборке камеры и установке моноблока. Собираю себе самостоятельно, так как руководства с "приборами" минимальные возникли вопросы, которые подкреплены...
Показано с 1 по 13 из 13