Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: allzyxel

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. +14 в помещении - тоже не комнатная температура....

    +14 в помещении - тоже не комнатная температура. Заправил по электронным весам грамм в грамм. Заправлять меньше - не вижу причин, давление, вроде, в пределах, работа морозильной камеры нормальная...
  2. вьюга, не бейте ногами написал СК имел ввиду СКО....

    вьюга, не бейте ногами написал СК имел ввиду СКО. Заправил по весам.... давление всаса -0.1, при окружающей +14, всас холодный, без испарины единственное, слегка обмерзает в первые секунды запуска...
  3. Спасибо. Перетащу домой там и заправлю по весам....

    Спасибо. Перетащу домой там и заправлю по весам. Правда, не очень понятно: "...3 НЕ должен быть холодным" и "3. холодным, но не обмерзшим" - что правильно для морозильной камеры???
  4. Морозильник STINOL 105 Q001 - какое давление всасывания?

    Доброго времени. Попала ко мне камера стинол 105, предыдущие хозяева, заметив, что она стала плохо морозить, и компрессор отключался только по тепловому реле, не придумали ничего лучше, чем...
Показано с 1 по 4 из 4