Как это лечится- заменой термостата под 600 хладагент?
Тип: Сообщения; Пользователь: teoretik
Как это лечится- заменой термостата под 600 хладагент?
Прошу совета у Мастеров! Наблюдаю такую картину на 2 холодильник 20минут работает 20 минут стоит в ХК +7 гр.С, в морозилке по отключению -21 гр.С
Как бы в холодильнике +7 =многовато! Ставлю на 4 в...
Спасибо на добром слове!
Почему я пристал к уважаемому сообществу с капиляркой? думал сможете подсказать на основе опыта, холодильник стинол 107 вроде не такой уж и редкий... думал делали, есть опыт по добавлению
P.S. и...
Сейчас наблюдаю такую картину: компрессор работает и отдыхает одинаково по 20 минут. Что по моему не есть хорошо..
По отключению в ХК 7 гр.С, в МК -22гр.С ниже больно у него не получается опустить....
Я почитал про расчёты капилярки и понял что это капитальная "магия" :) Особенно мне сворачивает мозг дикий перегрев (в сравнении с кондиционерами) и переохлаждение капилярки во всасывающей трубке :)...
После промывки капилярки ничего не стал наращивать.
Заправил 80гр. R600a, загрузил ночью обратно продуктами сейчас в морозилке -22,1гр.С в ХК 9гр.С. Рег-р выставлен на 2. Конденсатор теперь намного...
Спасибо, так и сделаю.
Капилярку сейчас промыл, вышел песочек (не то чтобы много но всё же)
Остался вопрос при диаметре 0,787 какую длину её надо добавить?
Доброго всем дня!
Прикупил капилярку 0,787мм внутр., заодно в магазине путем сравнения выяснил что в моём холодильнике установлена 0,71мм.
Теперь я ничего не понимаю.. Смотрю в DanCap и получается...
DanCap это программа Данфос по рассчету капилярных трубок
Это само собой! подскажите пожалуйста по диаметру капилярки как быть?
Примерно получается как в DanCap я прикинул:
Если на r-12 221Вт 0,9мм =1,29м
Если на R600a 198Вт, то 0,9мм=2,1м
(если конечно я правильно понимаю :) )
Значит буду удлинять на 1м, какого диаметра...
значит буду мыть :)
Вы на сколько бы удлинили и какого диаметра? ( я её укоротил где-то на 20-25см и до меня с ней что-то делали)
А вытягивать старой новую, чтобы новая во всасывании прошла))
Ясно, благодарю!
Остались вопросы:
1)Какая должна быть температура всасывания у вышедшего на режим холодильника?
2)Если промою и не поможет, то возможно на этом холодильнике (stinol 107) заменить...
Спасибо за ответы!
Судя по всему если долго слышно фреон означает подзабитую капилярку?
Холодильник стоит на 1 при -18 в МК и 7 в ХК отключается.
Вчера стоял на 2 отключался при -24 и 5 соответственно
Прошу уточнить: капилярка впаяна в трубку 4-5мм которая идет в испаритель? или она...
Про диаметр помню, но какой производителем установлен такой и стоит.
Подскажите как понять подходящая у меня капилярка сейчас или нет, может стоит сразу с новой морочиться, а то сейчас эту промою=>...
Ясно, благодарю вас R13a!
Подскажите, пожалуйста, сколько по времени необходимо промывать капилярку? Возможно ли что у меня не подходит капилярка под 600 фреон, длинная например?
Я после промывки продул, овакуумировал 30минут (1 раз кратковременно включил компрессор), дал фреона до 1 бар и снова отвакуумировал и только после этого начал заправку
Сейчас послушал - в испарителе морозилки фреон пульсирует что со включенным, что с выключенным вентилятором! В конденсаторе бульканья не услышал.
Значит частичный засор капилярки остался?!
Звук компрессора более равномерный (на слух) до этого как бы немного пульсирующий с легкими звонкими нотками - меня это ещё и напрягает.
Эх хотел же сразу на нагнетание шрёдер поставить- сейчас было...
Значит сейчас ещё раз запустится буду слушать впрыск и бульканье, по результатам отпишусь.
А бульканье в конденсаторе возможно спутать с кипением в плачке? :)
Да в режиме -0,5 , пока набирал температуру было прям как вы говорите.
С загрузкой картина сейчас такая: Запустился -конденсатор неравномерно горячий (первый калач почти огненный, 3 теплый) от...
Забыл ещё сказать что до добавки фреона температура нагнетания на компрессоре была 75, как добавил понизилась до 65
Дозу посчитал как 215гр R-12 /2,45=86гр
Я заправил 98гр. (не привык я к таким малым дозам) 2 часа поработал всас комнатной температуры на конденсаторе первый калач огненный второй горячий, мне...
Доброго дня Мастерам холода
Имеется холодильник стинол 107 на 12 фреоне и мк fn91q17g мощностью по холоду около 220 Вт.
Было сделано: Промыл испарители, конденсатор и продавил капилярку (была...