на схеме канал 3-14 микросхемы TD62304AP не задействован
попробуй отпаяться от 2-15 и переключиться на 3-14
Чтобы выход микросхемы открылся и подал минус, нужно , чтобы на входе был сигнал...
Тип: Сообщения; Пользователь: bvale
на схеме канал 3-14 микросхемы TD62304AP не задействован
попробуй отпаяться от 2-15 и переключиться на 3-14
Чтобы выход микросхемы открылся и подал минус, нужно , чтобы на входе был сигнал...
запроси у производителя
http://at.ur.ru/prod/prod206.shtml
и с нами потом поделишься
здесь мануал
здесь чуток информации
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/archive/index.php/t-1783.html
однако обмыть надо
а то поломается однозначно
сначала войди паролем PA1 потом войди в папку CNF и там получишь разрешение на PA2. В инструкции же все расписано и разжевано .
А киповцев своих переведи в грузчики
Возьми электрика, который...
еще раз провеоь параметры dt1 dt2, может у тебя интервалы стоят не в часах и минутах , а в минутах и секундах? А то у тебя какие то прочерки в этих настройках. После перепрограммирования всегда...
Компрессор работает циклами когда имеется отказ датчика, может все таки проблема с датчиком?Попробуй замени датчик. Попробуй увеличить время ont oft
Проследи работу компрессора, оттайки,...
А ручкой там написаны значения, они что значат, это чьи параметры?
а зачем ты в настройках компрессора везде позаписывал "0"? Так он у тебя долго не протянет.
если не знаешь, что записывать , то лучше оставляй заводские
Я не думаю что он помогает бесплатно
Раз за помощь будет заплачено, то эта информация считается купленной, и распоряжаться ею новый владелец вправе сам. Если конечно заранее не было оговорено- не...
Явно не отцепится
берешь нож и срезаешь пластмассовую крышку реле, так и увидишь состояние контактов, если все ок, то обратно заклеишь суперклеем
есть такой мануал, но он весит больше 4 мб
начинать надо с замены или перестановки (для выяснения) датчиков
Я думаю не все поняли глубину вопроса.
Основной вопрос здесь запустить не наружный блок(здесь все понятно)
А как обеспечить работу внутреннего блока?
Как будете управлять внутренним вентилятором(...
Стали попадаться кондиционеры, у которых во внутреннем блоке нет электронной платы. Кто-то снял дпя ремонта в прошлом году и теперь нет ни его ни платы.
Есть ли у кого опыт приспособить контроллер...
Не думал, что этот скромный листочек вызовет такой резонанс
это тепловые реле которые добавляются к магнитным пускателям,
из советских-ТРН, РТЛ,РТТ
ну при удвоении тока защита на биметалле довольно быстро вырубится,если конечно автомат правильно выбран
А вообще если дело дошло до виткового то быстрое отключение спасает только проводку и...
Защищать предохранителями несерьезно
Где вы будете брать откалиброванные предохранители конкретно для вашей нагрузки?
Проще и дешевле подобрать автомат:
Для автоматических выключателей,...