  1. Ответов
    24
    Просмотров
    12,297

    Вентиля на ресивере конечно стоят, ресивер...

    Вентиля на ресивере конечно стоят, ресивер заварил.
    Воспользовался советом Серого, стравил газ в две других централи (вторая среднетемпературная и одна низкотемпературная, все на 404) до одной...
  2. Ответов
    24
    Просмотров
    12,297

    У нашей организации и у нашего клиента один шеф,...

    У нашей организации и у нашего клиента один шеф, так что снять хорошие деньги с клиента не получится)
    Дополнительного ресивера нет, увы.
    Один знакомый рассказал, что когда то слышал про метод...
  3. Ответов
    24
    Просмотров
    12,297

    Агрегат пятикомпрессорный работает на R404,...

    Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра
  4. Ответов
    24
    Просмотров
    12,297

    Нужно ли сбрасывать давление из рессивера? Не...

    Нужно ли сбрасывать давление из рессивера? Не опасно ли это?
  5. Ответов
    24
    Просмотров
    12,297

    Утечка газа из ресивера.

    Здравствуйте. Сегодня обнаружил утечку фреона через сварочный шов 250литрового ресивера, в месте вварки штуцера в баллон самого рессивера (не медь). Подскажите пожалуйста варианты ремонта.
  6. Ответов
    12
    Просмотров
    22,991

    А мог разрегулироваться регулятор давления...

    А мог разрегулироваться регулятор давления конденсации? Я конечно понимаю что это редкая причина, но всё же. Хочу попробовать отрегулировать его. Вот только где найти описания работы с ним, как...
  7. Ответов
    12
    Просмотров
    22,991

    Циклят компрессора

    Ситуация следующая. Упало давление на среднетемпературной центральной холодильной машине, и всасывание, и нагнетание. Машину выбивает по низкому давлению (1.9 атм.всас, 6 атм.нагнет), пока...
  8. Ответов
    7
    Просмотров
    6,094

    Установке дополнительных предпочел шумоизоляцию...

    Установке дополнительных предпочел шумоизоляцию помещения. Вышло дешевле и быстрее.
  9. Ответов
    7
    Просмотров
    6,094

    Немножко пропускать он должен и так, а в моем...

    Немножко пропускать он должен и так, а в моем случае шум довольно сильный. Можно поподробнее про дополнительный наружниый?
  10. Ответов
    7
    Просмотров
    6,094

    Прочитал что это причиной может служить...

    Прочитал что это причиной может служить повреждение встроенного обратного клапана. Есть еще версии?
  11. Ответов
    7
    Просмотров
    6,094

    Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки

    На объекте среднетемпературная централь на базе
    трёх спиральных компрессоров ESH725Y, недавно каждый компрессор при остановке стал издавать громкий жужжащий звук. В чем может быть проблема?
  12. Ответов
    24
    Просмотров
    18,050

    Компрессор моноблока покрывается инеем

    Вопрос такой...
    Комперссор моноблока покрыт инием, испаритель в камере слегка прохвачен, трубки подсоеденены верно. Какие возможны причины неисправности?
  13. Тема: Утечка R404

    от KemKa
    Ответов
    4
    Просмотров
    5,059

    Спасибо, буду заниматься.

    Спасибо, буду заниматься.
  14. Тема: Утечка R404

    от KemKa
    Ответов
    4
    Просмотров
    5,059

    Утечка R404

    В среднетемпературной магистрали торгового центра работающей на R404 была сильная утечка, насколько мне известно газ из ситемы выходит неравномерно, т.е. одного составляющего уходит меньше, другого...