Ребят, каюсь. не доглядел. датчик НД в обрыве был (его не видно было из-за обшивки). Тему можно закрывать. Боялся, что плата глючит. всем спасибо
Тип: Сообщения; Пользователь: Coolmaster
Ребят, каюсь. не доглядел. датчик НД в обрыве был (его не видно было из-за обшивки). Тему можно закрывать. Боялся, что плата глючит. всем спасибо
а как это? определяйся. можно по подробнее?
Доброго дня всем! Кассета LG B36LH. При запуске идет команда на включение наружного блока. ККБ запускается, но через 10 сек срабатывает защита компрессор вырубается, еще через 15-20 сек вырубаются...
всем привет! может стоит проверить сначала правильность подключения компрессора к питанию (звездочка-треугольник)? неправильное подключение дает большой ток и срабатывает теплушка. и потом, низкая...
при закачке азотом 20 вar звук выходит в левом дальнем углу, но вскрыв алюминиевую фольгу не обнаружил там стыка. кто еще может помочь и чем?
доброго времени суток господа холодильщики. имеется морозильная ларь POZIS-СВИЯГА 150-1 - утечка в запенке. думаю в месте соединения капиллярной трубочки и алюминиевого испарителя. вот теперь встал...
Sерый, а что к примеру можно поставить вместо прессиков и таблеток фан-контроля? кстати, последние, мне совсем не нравятся как устройства.
а не проще и дешевле купить электронный термометр?
пусковой конденсатор 64мФа 260Вт
ном.ток 3,1А
макс. 4,4А
производительность 547Вт при -23+50гр С, R-404
скорее теперь уже Lamanoff(у) больше не нужно, чем нужно :hi:
думаю так: если нет продолжения, может тему закрыть? ну а если есть, то поделиться опытом устранения проблемы. мне тоже интересно, чем...
я думаю тоже здесь наверняка банальная система аварии, но никак не связанная с электрической платой. кондер и пусковые устройства работают нормально, остается электропроводка. проверяйте. замерьте...
вот еще один немаловажный момент: ноль на основном щитке проверить. бывает так, что он плохо закреплен и пуск особо тяжелой аппаратуры практически не возможен из-за опять таки просадки. что касается...
Согласен с Вьюгой, проверить просадку и кабель проводки, возможно он меньшего диаметра чем 2,5квадрата. эти два параметра очень сильно влияют на запуск кондиционера
да, все, что угодно. например резиновые подставки подложить под ножки витрины, уложить уплотнители в местах возможной вибрации оборудования, накрыть 50-ю одеялами и всякое такое :lol:
мне кажется, что это дело во времени суток. ночью обычно всегда шумы слышны гораздо громче чем днем. нет посторонних шумов (машин, голосов людей и др). пригласите Роспотребнадзор ночью, если это...
была такая же проблема с морозильной ларью. -10 и все ступор. компрессор греется и отключается по теплухе. поменял капиллярку, продул азотом, отвакумировал и опресовал им же. шоколад!!! :lol:
в бытовых холодильниках размыкатель обычно находится за дверью в хол.камере (маленькая пипочка). при открывании двери контакты замыкаются и лампочка горит. проверьте тестером целостность цепи
Всем привет! сообщаю: все хорошо. была действительно проблема с ТЭНом. вылечил заменой. спасибо всем, кто помогал. удачного продолжения дня. Еще раз спасибо ребята! темку можно закрывать
не буду спорить, но в любом случае не обмерзшим
если обмерзший всасывающий трубопровод - это говорит о том, что в компрессор попадает не полностью испарившийся хладагент (в газо-жидкостной консистенции). хладагент должен входить в компрессор в...
вот! достойный ответ достойного холодильщика!!! :D сообщаю: ТЭН действительно не звонится. первый прогноз подтверждается, поглядим, что будет дальше. поменял ТЭН, оставил на проверку. завтра...
читал уже. система эта мне знакома. но дело же не только в этой системе. я понимаю, если действительно это ТЭНы заглюкли, а если нет, что можешь сказать по этому поводу iurii? а потом, этот форум был...
корректнее конечно же с весами. если нет весов заправлять можно рассчитывая только на свой опыт. я работаю частенько тоже без весов, на ощупь. да многие холодильщики так работают, но дело ведь не в...
ладно. попробую проверить еще раз.
а какое сопротивление должны показывать ТЭНы на данном холодильнике? они не прозваниваются на целостность.